22.09.2017 в 17:49:13
Если владелец домов 1, то, надо полагать, что счетчики в каждом доме нужны для внутренних расчетов. Тогда и впрямь есть смысл ставить 3 счетчика. Хотя, сомневаюсь, что сумма 2-х субсчетчиков будет равна третьему.
22.09.2017 в 19:48:58
igor1 написал: надо полагать, что счетчики в каждом доме нужны для внутренних расчетов.
Никак нет, для наружных. Он просто платит по обоим. Оформить два ввода через один счетчик представляется достаточно фантастической затеей.
23.09.2017 в 08:40:31
Radio написал: Оформить два ввода через один счетчик представляется достаточно фантастической затеей.
Если Вы правы, то кабель ввода использовать не удастся. В этом случае необходимо во втором доме поставить либо мощный контактор для отключения дома в параллель контактору АВР первого дома, либо АВ с мотором, аналогично. Ну, и отдельный кабель от генератора, само собой.
23.09.2017 в 09:11:24
igor1 написал: либо мощный контактор для отключения дома в параллель контактору АВР первого дома, либо АВ с мотором, аналогично.
С отключением ок, а с подключением как?
23.09.2017 в 09:52:06
Radio написал: а с подключением как?
Так ведь генератор 1. И причина работы генератора тоже 1. Следовательно, генератор отключен - оба ввода работают, генератор включен - оба ввода не работают. В чем вопрос-то?
23.09.2017 в 10:05:03
igor1 написал: Следовательно, генератор отключен - оба ввода работают, генератор включен - оба ввода не работают. В чем вопрос-то?
Вопрос в том, что физически подключит генератор к дому? Я еще не встречал схем ввода резерва на одном автомате, даже в варианте со шпингалетом их надо как минимум два. :)
23.09.2017 в 11:28:43
Radio написал: Я еще не встречал схем ввода резерва на одном автомате,
Ну, с одной стороны, АВР на 1-м контакторе существуют, проблемы сделать на 1-м АВ (с приводом, разумеется) не вижу. Но, почему Вы решили, что я предлагаю на 1-м АВ/контакторе? В первом доме - полноценный АВР, со всеми причандалами. Просто, не вижу большого смысла повторять это и во втором доме. Достаточно блокировать ввод от ВЛ. Впрочем, если на столбе, от которого сделаны ввода (если это 1 и тот же столб) поставить шкаф с АВР, то можно обойтись и теми кабелями, что есть, без всяких надстроек. Но, подобное можно решить только на месте. Через компьютер это не видно.
23.09.2017 в 11:50:06
igor1 написал: проблемы сделать на 1-м АВ (с приводом, разумеется) не вижу.
Я всегда думал, что для такого магического экшна, как подключение или отключение резервного питания, надо сначала один автомат выключить, а потом другой включить. И желательно не перепутать.
Знаете что-то более откровенное, в один клик? Поделитесь?
23.09.2017 в 11:57:22
Radio написал: надо сначала один автомат выключить, а потом другой включить
Ну, и кто с Вами спорит? Параллельно АВ/контактору АВР, на вводе ЭЭ в первом щите, поставить АВ/контактор во втором, вместо установки второго полноценного АВР. Или Вы считаете, что кабель связи сложнее или дороже, чем второе АВР?