Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 00:51:47

MaSeVi написал: ebf, С учетом того, который час у вас - энергии Вам не занимать!)))…

MaSeVi, Это да ,но чего с интересным человеком не пообщаться ,может на мои простые вопросы ответит

Да видимо не судьба услышать ответы от ТАВ ,видимо их просто НЕТ. ЧТД

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 00:54:04

ebf написал:

MaSeVi написал: ebf, С учетом того, который час у вас - энергии Вам не занимать!)))…

MaSeVi, Это да ,но чего с интересным человеком не пообщаться ,может на мои простые вопросы ответит

ebf, А Вам действительно интересно, или так, извините за грубость, глум устроить?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 00:58:27

MaSeVi, Мне правда интересно, как человек проводит грань, между кондеями, духовкой, сушкой, вытяжкой и определяет где надо ставить УЗО ,а где нет и все они подключены в обычные розетки и отвечают требованию

специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 01:08:53

ebf, Я тоже провожу грань, осознанно, конечно: вот тут розетка под ДШ, тут под конд-р, тут под СМ. Я знаю, что эти потребители тут навечно (не в исключительном, но в большинстве случаев). Но для себя и моих заказчиков я все равно это включу это под УЗО, будь оно одно или сорок три с половиной)))… Ведь речь же шла о том, что там под УЗО, стационар якобы или какое другое особливое устройство? Ошибаюсь?)))))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 01:14:19

MaSeVi, Личка

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 01:25:55

MaSeVi написал: этого ИЕК

разберитесь для начала, что такое иэк, а что iec. а потом уж и знаки восклицательные разбрасывайте...
зы. да и вообще, унялись бы или на работу устроились, а то в каждой теме вас до фига, но толку от этого ни фига.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 01:43:48

ZooZoo Что Вы на меня наезжаете периодически? Что я Вам лично и не лично сделал оскорбительного???

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 01:57:06

MaSeVi написал: ZooZoo Что Вы на меня наезжаете периодически? Что я Вам лично и не лично сделал оскорбительного???

MaSeVi, никто на вас не наезжает, велика цаца (с)! перечитайте на досуге все свои комментарии, затем попросите модераторов удалить 99,9999...% :) из них и поймёте, что вы троллите раздел. или повторяете кого-то. но ничего личного/своего сюда почти не привносите. а в этом ведь и смысл форума - брать по чуть-чуть личного/своего у каждого и давать от этого максимум всем. а вы просто тупо почти в каждую тему лезете непонятно с какой целью.
зы. можно всем присутствующим увидеть скрин вашего диплома о высшем техническом образовании? без купюр и фотошопов? а то ваш уровень первокурсника ПТУ лично меня умиляет. возможно, я не прав, но это мое личное мнение и оно основано исключительно на ваших комментариях. как-то так :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 02:01:09

ZooZoo, Мне лично Ваш диплом точно об уровне интеллекта/ опыта и т.д. ничего не скажет, скорее наоборот. Вам мой зачем, что он Вам даст? И к счастью, степень оценки моих советов тут Вами не определяются...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 02:04:57

MaSeVi написал: ZooZoo, Мне лично Ваш диплом точно об уровне интеллекта/ опыта и т.д. ничего не скажет, скорее наоборот. Вам мой зачем, что он Вам даст? И к счастью, степень оценки моих советов тут Вами не определяются...

MaSeVi, выкладывайте скрин диплома. и потом местный народ сделает выводы :). а степень оценки ваших советов совсем смешна, это местные админы скоро поправят, надеюсь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 02:05:49

ZooZoo, Сперва Вы своего, так честнее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 02:09:47

MaSeVi написал: ZooZoo, Сперва Вы своего, так честнее...

MaSeVi, да неужели? :confused: я не троллю раздел и все темы и периодически выкладываю свои фото с объектов. а вы просто обычное пусто-пусто. узбагойтесь на этом и примите как данность :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.11.2017 в 02:13:06

ZooZoo, я не троллю и фото с моих объектов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 02:16:09

тупой и еще тупее (с) :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 09:34:43

ebf

Ну назовите нам какие нибудь другие розетки ,желательно с сылками на норматив ,ну может правда чего то упустил

Угомонитесь уже, я вам третью страницу их называю:

Исключение может быть сделано для:

  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.

ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41:2005) пункт 411.3.3

Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

ПУЭ 7.1.79 и СП 256.1325800.2016 А.4.11

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу