Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2007 в 15:12:07

Для разводки потолочного освещения за ГВЛ потолком нужно подыскать какой-нибудь ответвительный сжим, типа "орешек", но "умеющий" работать с магистральным проводом 1,5мм2. Сколько ни искал, ни на что подобное не наткнулся... Интересно, как делается Т-образное ответвление в домашней осветительной сети? Пока не придумал ничего лучшего, как из двух орешков делать один, заменяя пластину для магистрального кабеля на пластину для ответвительного. Может есть какие-нибудь более изящные и правильные решения?

А вот лучше даже такое устройство: два "спаренных орешка", чтобы на каждой жиле было бы Т-образное ответвление и выход двух ответвительных жил с одной стороны, для компактности. Бывает такое?

Благодарю заранее всех откликнувшихся!

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

04.02.2007 в 15:41:46

Лучше всего использовать Wago 224 серии

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2007 в 16:06:41

Kuzia написал : Лучше всего использовать Wago 224 серии

А техдокументация на них где-нибудь есть, а то я не пойму, как осуществляется Т-вывод. Картинки с орешками есть на сайтах производителей, а на сайте Wago какая-то неразбериха, брр...

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

04.02.2007 в 17:01:29

не. ваго - это с разрезанием провода.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

04.02.2007 в 18:00:20

ImerKhan

http://www.electro-mpo.ru/card10160.html Речь идёт не о 12В, надеюсь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2007 в 21:50:59

ВТБ!

Спасибо Вам большое! Не подскажете, какая изоляция (или тип кабеля) должна быть, чтобы сжим нормально работал? Скачал пдф-ку, но в ней по этому поводу ничего нет :(

PS: естественно, сеть 220В :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2007 в 22:12:38

Да, и еще вопрос. В инструкции написано, что нужны специальные клещи для обжима. Подручными средствами можно обойтись?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2007 в 22:36:31

Мда, эти клещи только под заказ и только в 2-3 местах в Москве. Стоимость около 20 баков - это для разовой работы малого объема, имхо, дорого. Может порекомендуете еще какие-нибудь сжимы, не требующие инструмента?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

05.02.2007 в 10:07:49

ImerKhan написал : В инструкции написано, что нужны специальные клещи для обжима.

http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66Sel5COrrrrQ-> 5. Рекомендуемые монтажные инструменты E–9BM обжимной пресс-механизм по каталогу 3M. 9-дюймовые монтажные плоскогубцы.

Почему бы не плоскогубцами?

какая изоляция (или тип кабеля) должна быть, чтобы сжим нормально работал? Скачал пдф-ку, но в ней по этому поводу ничего нет

Там же.> Силовые кабеля с пластмассовой изоляцией и максимальным диаметром изоляции 3,5 мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

05.02.2007 в 10:27:48

ImerKhan

Только для светильников нужна другая модель - 558, красненькие: ток поменьше, термостойкость повыше, жила с изоляцией до 3мм. http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SelnCOrrrrQ-

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.