10.07.2019 в 19:19:44
10.07.2019 в 19:21:49
Prussia39, Prussia39,
10.07.2019 в 19:22:49
10.07.2019 в 19:23:59
Вадим М написал: Сделал перемычками, без шин.
Можно фото?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.08.2019 в 07:34:54
расплющите молотком вводной провод и под гребенку и не морочьте себе голову отдельными доп устройствами. В квартире за глаза и более надёжно, чем подсовывать отдельный по сути тот же плоский проводник...
27.08.2019 в 11:32:47
Когда очень нужно, можно даже три шины в одно УЗО засунуть.
27.08.2019 в 15:27:59
Добрый день! Ребят,подскажите пожалуйста по вводному кабелю. Общая картина такова: От столба идет алюминиевый 2-х жильный кабель 10 мм.кв(моножилы). Подходят к гусаку на фасаде дома,где стоят сжимы болтовые,они соединяют кабель от столба и тот который идет в дом(он меньшего сечения). Купил АВВГ 2×10,чтобы одного сечения было. Так вот,скажите,чем их соединить? Орехи? Или так же болтовым сжимом с пластинами? Или что то надежнее? Подключение ввода СИПом не рассматривается,ввиду определенных условий. Прошу прощения за много букв,в электрике дилетант,попытался информативно написать все))
27.08.2019 в 15:54:46
Р@мзес написал: Так вот,скажите,чем их соединить?
Чем не устроили
Р@мзес написал: Орехи
? Самое надёжное, тем более если:
Р@мзес написал: стоят сжимы болтовые
Остаются клемники такие
либо такие
Как вариант СИПовскими сжимами выполнить
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2019 в 16:10:59
megrad, Орехи не то,чтобы не устроили,просто там-шурупы под отвертку,как-то не очень крепкое соединение)). Через время залазить на высоту 7 метров и поджимать,особого желания не имею,и к тому же они(орехи) будут находиться на открытом воздухе,насколько их хватит(дождь,снег)...металл там не шибко надежный(тонкий)
27.08.2019 в 16:36:17
Р@мзес, Если собираетесь соединять алюминий одинакового сечения, то лучше взять алюминиевые гильзы и опрессовать всю эту красоту, что бы более не лазить. Для изоляции клеевая термоусадка. И никаких гвоздей... тьфу... подтяжек)
27.08.2019 в 17:19:21
Р@мзес написал: Орехи не то,чтобы не устроили,просто там-шурупы под отвертку,как-то не очень крепкое соединение
То болтовое, то винтовое ... Орехи оне разные есть.
Р@мзес написал: Через время залазить на высоту 7 метров и поджимать,особого желания не имею,
Тогда СИПовские сжимы.
Р@мзес написал: будут находиться на открытом воздухе,насколько их хватит(дождь,снег)...
Ни чего сжимам на открытом воздухе не делается, если только темнеют. Как вариант герметичная распред коробка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2019 в 19:10:46
megrad, благодарю
02.08.2020 в 20:40:52
genuimous,
genuimous написал: Чем соединяются - понятно. Как- непонятно. Вот нашел картинку автоматов Хагер, а них якобы в одном автомате есть комплект разъемов и для гребенки и для питающего кабеля, и оба можно использовать сразу:
У какого производителя есть похожее, либо иное решение той же задачи?
genuimous, Вот нашел у ABB автомат для одновременного подключения питания и гребенки. Такой автомат ставите первым в группе и будь здоров.
03.08.2020 в 11:42:51
Максим Ра, можно найти ещё 4 штуки таких же.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.