АлександрКиров
АлександрКиров
Новичок

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 11:40:59

Ким, схему приложу. Может с ней что то не так. Нужного датчика пока нет, сопротивление установленного не соответствует, поэтому пульсер с ним не отключается, когда напряжение на пульсер подается. Регулятор установил на максимум. Перемычку 5-6 на ПВУ включил. Проблема в том, что до пульсера напряжение не доходит, установка просто не включает выход предварительного нагревателя и реле не замыкается. Насколько я понял из инструкции, установка должна включать этот выход при 0 градусов и отключать при +15. Сегодня все один раз сработало: установка включила выход и после того, как воздух нагрелся до +15 она его выключила. После падения температуры до 0 гр выход больше не включился. При перезапуске установки тоже ничего не включается.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

25.11.2017 в 13:13:14

АлександрКиров написал: ..... Перемычку 5-6 на ПВУ включил. ....

По ходу еще вопросик. Каналы притока и вытяжки у Вас заслонками перекрываются ?? Если "да" то как ???

Если правильно понимаю слово "включил" то это значит что на эти клеммы Вы поставили перемычку. Если это так то ее там не должно быть.

АлександрКиров написал: .... Модель LGH-35RVX-E. ....

если у Вас эта модель Лосснея то все что необходимо надергал из документации на него. Посмотрите. Вроде все понятно. Просто у разных моделей и подключения разные. 6-7 контакты у _RX4 и _RХ5. А у Вас _RVX

ссылка

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

АлександрКиров
АлександрКиров
Новичок

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 14:27:53

Ким, вроде бы все так и сделал. Каналы не перекрываются у меня. Вот эту перемычку SW5-6 я поставил в положение ВКЛ. Для функции 58 указал значение 2. Подключено все точно как на схеме у меня. От клеммы 10 разъема ТМ3 провод идет на управляющий контакт реле, а от клеммы 7 на питание. Сейчас я уже отсоединил провода от этих клемм 7 и 10 и мультиметром проверяю замкнуты ли они. Насколько я понимаю они должны замкнуться при 0 градусов, но они не замыкаются. Пару раз они включались сегодня, но вообще не понятно по какому алгоритму и при каких условиях. Я уже раз 200 установку включал-выключал, настраивал функции, включал-выключал перемычки. Я так понимаю, что здесь дело не в схеме, а в том, что этот контакт не замыкается. Я думаю может я какие-то настройки пропустил, но все, что Вы выше прикрепили я вроде как выполнил. Я бы уже плюнул и подключил бы все напрямую через Pulser, но у меня на данный момент нет датчика, который может с ним работать. Я установил какой-то ETF1144/99 и оказалось, что они не совместимы с пульсером из-за других, не как у TG-K300 сопротивлений. Сейчас буду заказывать новый, но к нам он еще долго не придет, поэтому родной алгоритм работы - единственная возможность использовать вентиляцию сейчас.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

25.11.2017 в 14:57:39

АлександрКиров написал: От клеммы 10 разъема ТМ3 провод идет на управляющий контакт реле, а от клеммы 7 на питание.

Обычно, общий контакт(СОМ) - это N. Хотя, разницы никакой.

Если исходить то что Вы написали то кл.10 ТМ3 приходит на контакт А1 или А2 контактора калорифера (второй выход контактора присоединен к N или L сети), а кл.7 ТМ3 - к второй клемме питания контактора. Правильно ???

АлександрКиров написал: Сейчас я уже отсоединил провода от этих клемм 7 и 10 и мультиметром проверяю замкнуты ли они. Насколько я понимаю они должны замкнуться при 0 градусов, но они не замыкаются.

А это должно зависеть от наружной температуры. Пока датчик температуры установки не измерит температуру в -5 град.С он не даст команду на включение этого контакта. Пусть хоть 10 дней у Вас будет 0 градусов С и до температуры срабатывания контакта, контакт 7-10 не замкнется пока не будет -5 и ниже градусов. Как только такое произойдет, этот контакт будет замкнут до тех пор пока термодатчик внутри установки не измерит +15 град.С

АлександрКиров написал: установил какой-то ETF1144/99 и оказалось, что они не совместимы с пульсером

С таким то же сталкивался что не подходит к пульсару другие датчики. Хотя с другой стороны, временно приходилось ставить постоянный резистор. И все работало. Но это было пару раз не более. И использовали поэтому только TG-K

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

АлександрКиров
АлександрКиров
Новичок

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 16:17:27

Ким, да, кл. 10 TM3 на A1, контакт A2 соединен c клеммой на входе питания в контактор. Кл. 7 ТМ3 ко второй клемме питания контактора.

Там, насколько я понял, температура включения настраивается. По умолчанию, судя по инструкции, стоит 0. Но при нуле у меня он почему то не замыкается.

В инструкции все очень путано. Например, судя по описанию функции 58 достаточно переключить SW5-6 в положение ВКЛ и выход ТМ3 (7,10) должен заработать правильно, т.к. если стоит значение 0 на пульте, то приоритет DIP-SW. Или все-таки нужно и переключатель установки ставить на ВКЛ и значение для функции 58 настраивать. Я пробовал и только на установке переключать и только на пульте и совместно. Никак не работает. Я уже подозреваю, что у меня какой-то брак. При настройке уменьшения скорости одного из вентиляторов у меня тоже ничего не происходит. Хотя установка включается, работает, скорости регулируются.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

25.11.2017 в 16:43:48

АлександрКиров написал: да, кл. 10 TM3 на A1, контакт A2 соединен c клеммой на входе питания в контактор. Кл. 7 ТМ3 ко второй клемме питания контактора.

На фото плоховато видно. Да и написали так что двояко понимать можно. " ... да, кл. 10 TM3 на A1, ..." - это вроде понятно " .... контакт A2 соединен c клеммой на входе питания в контактор. ... " А это уже не очень понятно. Второй контакт катушки контактора А2 должен быть подключен к одной из клемм источника питания. И если я Вас правильно понял, то это та перемычка которая видна на переднем плане фото. " ... Кл. 7 ТМ3 ко второй клемме питания контактора..... " - Здесь наверное описка. Не к "клемме питания контактора" а к "клемме источника питания" ??? Проще спросить - подключение такое как на приложенном мною рисунке где плата от установки ???

АлександрКиров написал: .... судя по описанию функции 58 достаточно переключить SW5-6 в положение ВКЛ и выход ТМ3 (7,10) должен заработать правильно, ....

И я так понимаю

АлександрКиров написал: .... приоритет DIP-SW. ....

Насколько правильно понял эту инструкцию, приоритетом будут DIP-SW. Насколько видел в тексте - если что-то меняется в настройка то слетают настройки с пульта и все выполняется то что установлено дипами.

АлександрКиров написал: .... Я пробовал и только на установке переключать и только на пульте и совместно. Никак не работает. ...

А в ней есть сброс настроек к заводским ??? Если есть то может стОит попробовать начать все сначала ??? Или же привести все в исходное вручную. В инструкции же есть заводские исходные ....

Очень плохо и неудобно что-то исправлять когда своими глазами не видешь что происходит .. Можно только гадать. А это не всегда удобно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

АлександрКиров
АлександрКиров
Новичок

Регистрация: 03.03.2017

Киров

Сообщений: 19

25.11.2017 в 16:54:52

Ким, в любом случае спасибо, что стараетесь помочь. Подключено всё так, как вы написали. Сброс-это функция 100, насколько я понял. Это я делал. Буду наверное связываться с поставщиком установки, т.к. Мысли кончились что еще можно сделать.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

25.11.2017 в 17:24:24

Удачи !!!!!

Будет возможность поделитесь тем что накопаете ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.