Добрый вечер. В новостройке еще летом заменили конвекторы на радиаторы Global биметалл. Ремонт делаем сами по финансовым причинам, радиаторы были сняты так как делали отделку самостоятельно, теперь стало холодно, решил подключить, краны бугатти стоят, ну и подключение клапан термостатический с пред.настройкой сверху, так вот краны открыл и сверху где подача раз в 5 минут появляется маленькая капелька, в чем может быть причина? Просто там нет никаких резинок, американка имеет конус внутри, то есть металл к металлу прижимается этим и достигается герметичность, кран данфосс. В чем причина?? Несоосность соединения врядли потому что трубы как сосиськи не жесткие легко ходят на несколько миллиметров вверх вних вправо-влево.

Самая вероятная причина - царапина на уплотнительном конусе.

  1. Попытаться затянуть потуже.
  2. Если не помогло, открутить, проложить аккуратно 1 слой фум-ленты на конус, затянуть снова.
  3. Если не помогло - выкинуть американку и купить новую.