avmal написал :
Короб надо брать глубже или отказаться от него вовсе.
Совет, конечно, хороший , но я немного не рассчитал и короб уже приобретен и привинчен к стене.
Поэтому и интересуюсь, насколько допустимо отклоняться от рекомендаций изготовителя.
Вопрос не совсем в тему. А насколько допустимо сгибать Nym? У изготовителя указан предельный радиус изгиба - 4 диаметра. При таком раскладе Nym 3Х4 (dвнеш=12мм) в короб глубиной 20 мм при повороте на 90 градусов не запихнуть.
izopeskov написал :
чем закончилось "пощупование"? а то столкнулся с подобным явлением(вытекает масло). думаю перетянуть нормальным Nym-ом или может оставить?
Оставляйте, если монтаж уже сделан и будет неподвижен - ничего ему не сделается.
Тоже наблюдал у кабеля "под Nym" (в т.ч. и "Конкорд") выделение маслоподобной субстанции, в срок от пары дней до двух месяцев в зависимости от производителя. Возможно, это пластификатор из внешней оболочки, поскольку со временем она дубеет. Иногда встречаются такие кадавры, даже с разным типом жильной изоляции.
Burrdozel написал :
Откуда он идет? По идее, из щитка с автоматами (УЗО)?
Кабель же может лежать "сверху вниз"? Да и никто пока не испытывал инертный наполнитель Nymа на предмет капиллярных свойств...
--
Как устроен потолок в ванной?
Кабель может лежать сверху вниз.
Потолок из ГВЛ.
avmal написал :
Еще часто монтажники часто используют смазку для протягивания кабеля по трубам. Возможно и в этом случае есть такие участки.
Кабель заплакал через год с лишним после электромонтажных работ.
Аленка написал :
да, действительно идет слава,что Nym пр-ва Конкорд "плачет"...Но при этом это на его работоспособность не влияет.
Еще часто монтажники часто используют смазку для протягивания кабеля по трубам. Возможно и в этом случае есть такие участки.
Если применялась гофра, то смазка присутствует на протяжке.
Откуда он идет? По идее, из щитка с автоматами (УЗО)?
Попробуйте найти второй конец кабеля.
--
Как версия: кабель не цельный, имеет похороненное соединение (или просто идет из какой-то неочевидной распредкоробки), где-то сочится вода (например, от соседей сверху, или конденсат над ванной- возможны варианты) и попадает к этому соединению/коробке. А далее по кабелю, как по шлангу, вытекает наружу. Кабель же может лежать "сверху вниз"? Да и никто пока не испытывал инертный наполнитель Nymа на предмет капиллярных свойств...
--
Как устроен потолок в ванной?
Я не знаю, где его проложил электрик - по полу, или по потолку. Знаю, что он идет в пластиковой гофротрубе. Вода в помещении не плещется.
Нити в проводе не обнаружено.
Жидкость продолжает вяло сочиться.
Маркировка провода такая:
Num (nym) 1.5*3 0.66.
Больше ничего не видно.
Burrdozel написал :
А где второй конец кабеля?
У меня был случай, когда по кабелю, как по фитилю, вода поднималась метра на полтора. Нижний конец был в воде, верхний эту воду сливал в распредкоробку. Было весело.
Правда, это было помещение, в котором вода на полу плескалась.
Кабель был КВВГ с ниточкой. Вот она и была фитилем...
Кстати, у смоленского NYM, как раз, вместе с жилами идет технологическая нить, которая применяется при производстве гибких шнуров ( ПВС, ШВВП и т.д.). У других производителей такой нити у NYM нет.
А где второй конец кабеля?
У меня был случай, когда по кабелю, как по фитилю, вода поднималась метра на полтора. Нижний конец был в воде, верхний эту воду сливал в распредкоробку. Было весело.
Правда, это было помещение, в котором вода на полу плескалась.
Кабель был КВВГ с ниточкой. Вот она и была фитилем...
2avmal
Фиг его знает из чего реально состоит эта "мелонаполненная резина" промежуточного слоя, но от сырости она точно меняет свои свойства - заметно по тому, как липнет к рукам.
Arr написал :
ИМХО это медленно вымывается мелонаполнение из промежуточного слоя изоляции.
Именно поэтому при повышенной влажности предпочтительнее ВВГ.
Вы считаете, что именно мел при повышенной влажности приобретает густоватую прозрачную консистенцию?
В ванной на высоте примерно 60 см над умывальником из стены торчат два провода Nym 1.5*3, на которые навешены патроны с лампочками в качестве бра. Такое временно-постоянное решение.
На нижней точке петли провода висят капли густоватой бесцветной почти прозрачной жидкости без запаха. При дальнейшем осмотре было выявлено, что жидкость, вроде бы, сочится из среза изоляции, т. е. того места, где внешний слой изоляции и наполнитель удалены, и далее торчат только провода в одиночной изоляции.
Вокруг все сухо, на стене ничего нет.
Что бы это значило?