CodeX
CodeX
Новичок

Регистрация: 18.08.2017

Москва

Сообщений: 17

08.11.2017 в 21:23:44

Добрый вечер! Делаю ремонт в квартире. Рабочие написали список, что им необходимо для начала, чтобы собрать щиток на 96 модулей:

  1. Автомат двухполюсный – 63 А Р2 – 1 шт

  2. Автомат двухполюсный – 50 А Р2 – 1 шт

  3. Автомат двухполюсный – 25 А Р2 – 1 шт

  4. Автоматы: 16 А – 4 шт. 10 А – 10 шт.

  5. Диф.автоматы:

    • 16 А 30 ма – 27 шт.
    • 10 А 30 ма – 2 шт.
    • 32 А 30 ма –1 шт.
    • 20 А 30 ма –1 шт.
  6. Импульсное реле: 32 А - 1 шт.

  7. Регулятор напряжения: -63 А – 1 шт. и 32 А - 1 шт.

  8. УЗО: - 63 А 300 ма – 1 шт. и 32 А 30 ма – 1 шт.

  9. Шина нулевая в изоляторе на дин-рейку 7 групп – 3 шт.

  10. Шина фазная в изоляторе на дин-рейку – 2 шт.

  11. Шина соединительная гребенчатая – 63 А – 4 метра

Помогите определится с производителем, серией, возможно что то еще подскажите. Может чего то не хватает. Сам в электрике честно, ни чего не понимаю.

Спасибо!

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2017 в 21:27:21

CodeX написал: Рабочие написали список, что им необходимо для начала, чтобы собрать щиток на 96 модулей:

ха-ха-ха... :( зы. фантомас :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

CodeX
CodeX
Новичок

Регистрация: 18.08.2017

Москва

Сообщений: 17

08.11.2017 в 21:33:10

лично мне не смешно, выбор огромный и на чем остановится без знаний и опыта я не знаю.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2017 в 21:36:01

CodeX, да не смешно мне насчет выбора и т.д. мне смешно, что рабочие вам будут делать щит.
а вот вам должно быть не смешно.
рабочие - это не электрики.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

CodeX
CodeX
Новичок

Регистрация: 18.08.2017

Москва

Сообщений: 17

08.11.2017 в 21:38:34

Делать щит будут электрики, я их рабочими назвал. Тут не суть. Они мне фирмы не назвали. Сказали бери любую по нашим характеристикам.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.11.2017 в 21:39:41

Автоматика- Legrand DX-3/TX-3, ABB S-200, Schneider Electric Acti-9 (iC60N), Hager,

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2017 в 21:42:24

CodeX написал: Импульсное реле: 32 А - 1 шт.

:scare Просвещаемся ссылка либо уточните что имели в виду

CodeX написал: Регулятор напряжения: -63 А – 1 шт. и 32 А - 1 шт.

:scare Для чего?!! ТАКОЙ МОЩНОСТИ. CodeX, рисуйте схему, Ваш список спецификация для покупки, и подсказать что то по ней ... мягко говоря практически не возможно. Зайдите сюда ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.11.2017 в 21:43:06

CodeX написал: Регулятор напряжения

Быть может реле напряжения ?

CodeX написал: Шина нулевая в изоляторе на дин-рейку 7 групп – 3 шт.

Подойдут и IEK.

CodeX написал: Шина соединительная гребенчатая – 63 А – 4 метра

Хорошо бы уточнить на сколько полюсов она нужна. Скорее всего нужны однополюсные и двухполюсные.

CodeX написал: Шина фазная в изоляторе на дин-рейку – 2 шт.

Скорее всего кросс-модуль.

P.S. Правильные электромонтажники закупаются сами, со своими скидками в проверенных магазинах, в последствии сохраняя все чеки.

0

Грубый, но справедливый

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2017 в 21:50:56

CodeX написал: Делать щит будут электрики, я их рабочими назвал. Тут не суть. Они мне фирмы не назвали. Сказали бери любую по нашим характеристикам.

ну, тогда как повезет.
даже если вам тут сейчас насоветуют разных фирм - итог будет один (переделка щита).
покажите фото работ ваших электриков, если они вообще есть. спс.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

CodeX
CodeX
Новичок

Регистрация: 18.08.2017

Москва

Сообщений: 17

08.11.2017 в 21:52:51

Vadim 161 написал:

CodeX написал: Регулятор напряжения

Быть может реле напряжения ?

CodeX написал: Шина нулевая в изоляторе на дин-рейку 7 групп – 3 шт.

Подойдут и IEK.

CodeX написал: Шина соединительная гребенчатая – 63 А – 4 метра

Хорошо бы уточнить на сколько полюсов она нужна.

CodeX написал: Шина фазная в изоляторе на дин-рейку – 2 шт.

Скорее всего кросс-модуль.

Vadim 161,

возможно и реле напряжение буду узнавать. Спасибо.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2017 в 21:55:45

megrad написал: подсказать что то по ней ... мягко говоря практически не возможно

да все там понятно, не нагнетайте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу