09.11.2017 в 11:21:51
CodeX написал: В общих словах схема такая. Кондиционеры 3 шт., теплые полы 5 шт., бойлер, холодильники 2 шт., плита, духовка отдельный либо автомат либо дифавтомат. Розетки комнат делились пополам, как и свет. Розетки и свет лоджий на отдельные дифавтоматы.
CodeX, в Ворде или Эксселе сами наберите табличку. Что в квартире из электрики и чем это в щитке будет отключаться, какие линии будут стоять под узо и т.д. То, что сами представляете и можете нарисовать, а то пока разговор идёт беспредметный. Мне фраза про деление розеток пополам тоже непонятна.
Вечный студент
09.11.2017 в 11:41:11
MaSeVi написал:
CodeX написал: Щит Eaton BF-U-4/96-C.
Какая прелесть!) Как обычно - схемы нет, но щит куплен))) Что значит "розетки пополам": один автомат на две комнаты? В общем, пусть Ваши электрики отвечают за свою а-ля спецификацию...
MaSeVi, Розетки комнаты делятся пополам и ставится два автомата и также свет делится пополам
09.11.2017 в 11:42:51
CodeX написал: Розетки комнаты делятся пополам и ставится два автомата и также свет делится пополам
Можете указать площадь комнаты и количество розеток в ней? И заодно площадь всей квартиры?
09.11.2017 в 11:45:47
CodeX написал:
MaSeVi написал:
CodeX написал: Щит Eaton BF-U-4/96-C.
Какая прелесть!) Как обычно - схемы нет, но щит куплен))) Что значит "розетки пополам": один автомат на две комнаты? В общем, пусть Ваши электрики отвечают за свою а-ля спецификацию...
MaSeVi, Розетки комнаты делятся пополам и ставится два автомата и также свет делится пополам
CodeX, Ого, круто, ничего не скажешь!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.11.2017 в 11:55:38
CodeX написал: схемы нет
Что означает, что электриков нет тоже.
Щит на 96 модулей в обычной квартире должен иметь ооочень хорошее обоснование. И объяснение и разъяснения. Либо изготовлен за счет "электриков".
09.11.2017 в 12:00:52
Если так интересно, квартира 120 м. Комнаты большие.
Вот схема
от руки от электрика, которую с него сейчас получил
09.11.2017 в 12:07:37
CodeX написал: от руки от электрика, которую с него сейчас получил
Вы представляете, сколько будет стоить ваш щит? А главное - сколько на нем заработает "электрик"? Которому впадлу даже схему нарисовать.
09.11.2017 в 12:08:12
CodeX написал: Комплектующие должны быть хорошие.
Я сейчас прикинул самую хорошую серию Шнейдера. Получилось примерно 180 000 руб. Львиная доля цены приходится на дифференциальные автоматы, которых бешеное количество. При этом в щите будет занят 91 модуль. Это без шинок и гребёнок. Устроит такая цена или надо удешевить? У того же Шнейдера есть более дешёвые и компактные дифференциальные автоматы, но они электронные. А насчёт гребёнок я понял как они считали. В щите 4 рейки, они и заказали 4 метра гребёнок. Но одна рейка - это 432 мм. Поэтому количество избыточно. При этом они не указали полюсность гребёнок. Там наверное нужны разные. В основном для дифавтоматов, немного для 1п автоматов.
09.11.2017 в 12:42:54
CodeX написал: Если так интересно, квартира 120 м. Комнаты большие.
Вот схема
от руки от электрика, которую с него сейчас получил
Н-да, три розеточные линии на гостиную, три на спальню, две на детскую, отдельная линия на вытяжку - это сурово. У Вас, случайно, не на каждую розетку отдельная линия?
Как по мне, то одного вида этой "схемы" достаточно, чтобы поискать другого электрика.
А вообще, все это смахивает на развод на бабло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу