davidlife написал: Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала.

Верно. Выражаясь общипринятой терминологией сильно упал расход на стояках 2 и 3 из за того, что сильно увеличили гидросопротивление этих цирк.колец. И разбалансировали всю систему.

davidlife написал: Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя.

Эти "кулибины" испортили систему, т.е. сильно ухудшили сбалансированность (увязку) колец. Их рассуждения неверны и выводы ошибочны. А действия - оказались вандальными.

Верните внутреннее сечение общей обратки как было, т.е. 36 мм.

davidlife написал: В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм.

Не стоит наступать на те же грабли второй раз. Всю обратку делайте внутр.диаметром 36мм как и было. Как проектировщик могу сказать, что так было сделано не случайно. Все должно было быть рассчитано в проекте, и не "кулибиным-вандалам" самовольно менять проект общедомовой системы отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10737

13.11.2017 в 17:28:52

davidlife написал: Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром.

Работает первый стояк не потому что он первое ребро, а потому что имеет меньшие сопротивление чем два придушенных. То есть либо душить и первый, что бы все получали поровну мало, что не правильно, и получать штрафы от тепловиков за горячую обратку. Или восстанавливать испорченные стояки для равномерного распределения тепла по всему дому.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2017 в 18:22:14

ser000, возможно всё же 2 и 3 стояки сосут лапу из-за обратки 20 мм на них обоих. Но и фраза «винегрет ПП МП» не к добру, да :)

0
davidlife
davidlife
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Днепропетровск

Сообщений: 23

13.11.2017 в 21:15:05

ser000 написал:

davidlife написал: Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром.

Работает первый стояк не потому что он первое ребро, а потому что имеет меньшие сопротивление чем два придушенных. То есть либо душить и первый, что бы все получали поровну мало, что не правильно, и получать штрафы от тепловиков за горячую обратку. Или восстанавливать испорченные стояки для равномерного распределения тепла по всему дому.

ser000, о горячей обратке не может идти и речи. Сейчас тепленький носитель еле-еле доходит с 5 до 2 этажа. На 1 этаже дубарь. Знаю, что у меня на третьем 20градусов в квартире, а на втором 17 градусов. Квартиры одинаково утеплены, одинаковые трубы, одинаковые батареи. Единственный минус в том, что стеклопакеты на 2 этаже одинарные, ну и то что по соседству 1 этаж - морозильник, дает такую большую разницу в температуре - целых три градуса!

0
davidlife
davidlife
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Днепропетровск

Сообщений: 23

13.11.2017 в 21:17:36

Ребята, большое всем спасибо за то что поделились очень ценной для меня информацией и помогли принять верное решение.