davidlife написал: Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала.
Верно. Выражаясь общипринятой терминологией сильно упал расход на стояках 2 и 3 из за того, что сильно увеличили гидросопротивление этих цирк.колец. И разбалансировали всю систему.
davidlife написал: Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя.
Эти "кулибины" испортили систему, т.е. сильно ухудшили сбалансированность (увязку) колец. Их рассуждения неверны и выводы ошибочны. А действия - оказались вандальными.
Верните внутреннее сечение общей обратки как было, т.е. 36 мм.
davidlife написал: В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм.
Не стоит наступать на те же грабли второй раз. Всю обратку делайте внутр.диаметром 36мм как и было. Как проектировщик могу сказать, что так было сделано не случайно. Все должно было быть рассчитано в проекте, и не "кулибиным-вандалам" самовольно менять проект общедомовой системы отопления.