Здравствуйте! Прошу оценить, насколько правильно разбиты линии по группам. 3-х комнатная квартира, бюджетный вариант (наполнение планируется от ИЭК, щиток - Текрофф на 24 модуля). В первую очередь интересует, насколько правильно вешать на одно УЗО весь свет, стиралку и водогрейку? первоначально хотел минуя УЗО свет подключить, но в щите не очень рационально разводка получается... Общая информация: PE в этажном щите нет, стояки недавно менялись. В этажном щите - от стояка проводом 6кв.мм. (алюминь) через АВ 2п 32А подключен счетчик, от счетчика в квартиру проложен ВВГнг-LS 2*6. Разводка по квартире: розетки - ВВГнг-LS 2х2.5, свет -ВВГнг-LS- 2х1.5 (3х1.5). Вольт-ампер-ваттметр уже есть (куплен когда-то сдуру на алиэкспессе). Буду благодарен за конструктивные замечания!