Добрый день, товарищи камрады! Прошу помочь дилетанту =) В интернетах чего только не встретил по этому вопросу. Помогите поставить точку. Итак: разводка проводки по потолку за натяжным, освещение разводим кабелем 1,5 кв.мм (ВВГнг) и защищаем автоматом 10А.

  1. Каким кабелем соединять между собой точечные светильники (от коробки подводим кабель к первому, от него ко второму и т.д.)?
  2. Какой кабель подводить к блоку питания светодиодной ленты? В интернетах это делают чуть ли не ШВВП проводом небольшого сечения, но насколько я понимаю наш 10А автомат такой провод от перегрева/возгорания не защитит в случае чего. Заранее благодарю за уделенное внимание!
0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.11.2017 в 10:15:56

Все где присутствует сетевое напряжение - делать тем-же самым ВВГНГ, провода к светодиодной ленте могут быть уже любые - подходящего сечения (в зависимости от длины провода и мощности ленты)

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.11.2017 в 10:17:42

Для подключения точечных светильников, удобно использовать вот такие колодки от ваго: https://wgspb.ru/blog/wago-dlya-svetilnikov/