Sverlo
Sverlo
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 11

21.03.2018 в 23:09:48

BV написал: нельзя-ли разобрать выключатель, и переставить контакт из одного места в другое пустое... ?

"Особенность" наблюдается в двухклавишном выключателе, разбирал механизм полностью. Ни как не переставить. Только если отламывать (отпиливать) крепление светодиодов и пробовать приклеить (припаять) с другой стороны. Если честно, надеялся что производитель признает проблему, предложит решение, даст по шапке инженерам на производстве. А они, как в старые добрые времена. Вас тут много, а Legrand один. Идите, не мешайте работать...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

21.03.2018 в 23:13:31

Sverlo, Вас Легран сильно держит? Посмотреть других вендоров не хотите? Я давно от Валены ушел и не страдаю...