Замечу, что весь свежий ассортимент ВАГО в Леруа имеет маркировку "Cu+Al с пастой". Раньше этот типоразмер был только для меди. Что-то знают?
06.10.2018 в 15:25:30
Замечу, что весь свежий ассортимент ВАГО в Леруа имеет маркировку "Cu+Al с пастой". Раньше этот типоразмер был только для меди. Что-то знают?
06.10.2018 в 17:44:03
AlexeyL написал: Замечу, что весь свежий ассортимент ВАГО в Леруа имеет маркировку "Cu+Al с пастой". Раньше этот типоразмер был только для меди. Что-то знают?
AlexeyL, они могут быть и с пастой и без
06.10.2018 в 20:58:23
BV написал: AlexeyL, они могут быть и с пастой и без
Так я про то и пишу, что в весьма популярном магазине раньше были только без пасты, а теперь только с пастой. Случайность?
06.10.2018 в 21:04:40
Честно говоря тема выеденного яйца,не стоит :popcorn Уже год как приказ есть,а кабеля всё нет :)
06.10.2018 в 21:22:42
AlexeyL написал: раньше были только без пасты, а теперь только с пастой
Пошел по вашей ссылке и тут же рядышком лежит безо всякой пасты. Как, впрочем, всегда и было.
Вероятно, есть смысл смотреть более внимательнее? :)
06.10.2018 в 23:19:12
Уж простите меня :)
Вопрос Владимир Иванов, Электромера
При проектировании электропроводок в многоквартирных жилых домах проектные организации руководствуются действующими ПУЭ 7-го изд. (п. 7.1.34) и СП 256.1325800.2016 (пп. 10.2, 15.3) и применяют кабели и провода с медными жилами. 16 октября 2017 г. Министерство энергетики РФ издало Приказ № 968 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими жилами или жилами из алюминиевых сплавов». В соответствии с вышеуказанным Приказом возник вопрос: можно ли применять при проектировании электропроводок в многоквартирных жилых домах кабельно-проводниковую продукцию с жилами из алюминиевых сплавов? Является ли данный приказ основанием для прохождения экспертизы?
Ответ Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Приказом Минэнерго внесены изменения в пункт 7.1.34 ПУЭ. В пункте 7.1.34 исключены первый и последний абзац. Зачем был исключен последний абзац, непонятно, он к возможности применения проводов с алюминиевыми жилами отношения не имеет.
Второй и третий абзацы пункта 7.1.34 определяют область применения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Таким образом, пункт 7.1.34 в принятой редакции не содержит указаний о том, какие провода и кабели следует (допускается) применять в групповых сетях. По моему мнению, пункт ПУЭ в такой неопределенной формулировке будет вызывать массу вопросов и приводить к принятию неправомерных решений при выборе электропроводок.
Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами в групповых сетях было ограничено из-за их несовместимости с контактными соединениями практически всех аппаратов и установочных изделий бытового назначения.
В перечнях к действующему техническому регламенту на низковольтное оборудование содержатся десятки стандартов на соединители, розетки, клавишные выключатели, автоматические выключатели, УЗО-Д, выключатели нагрузки и другие аппараты и установочные изделия, в которых указано, что все они допускают присоединение только проводов с медными жилами.
Таким образом, желающим использовать провода и кабели в групповых сетях, следует решить вопрос о возможности их присоединения.
07.10.2018 в 00:09:47
ebf, И тут стандартный вопрос: «И чо?»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2018 в 00:35:38
ebf, Прощаем. Только один вопрос, какое отношение это все имеет к суровой Российской действительности?
07.10.2018 в 09:06:43
Rumato написал: ebf, Прощаем. Только один вопрос, какое отношение это все имеет к суровой Российской действительности?
Rumato, самое прямое или вопрошающие не из России?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу