serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.10.2018 в 21:23:17

Alex___dr написал:

serks написал: Там ведь и конструкцию придеться менять прижим торцом винта без подпружиниваня для люминия дрянь

Не исключено, что на складах у заводов ещё много таких-

Alex___dr, осталось придумать как это вкорячить на дин рейку или в держатель нулевых шин типа такого

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.10.2018 в 21:29:58

serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз.

Ничего он не горит, сказки всё это.

А если шине суждено сгореть, то она прекрасно сделает это и с медью.

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

07.10.2018 в 21:40:38

serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)

serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

07.10.2018 в 21:45:49

ДоброДел написал:

serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)

serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.

ДоброДел, где вы видели старый фонд от рождения на латунных шинах? Там все стальное -древнее.... Да, новые элехтрихи понасовали кое-где... ну горят периодически, ну подтягивают....
Да все горят... и стальные тоже и латунные, из которых медь руками вытащить можно...

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.10.2018 в 21:51:59

ДоброДел написал:

serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)

serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.

ДоброДел вы щас про што, откуда они там взялись?В старых щитах стояли карболитовые клеммники типа таких

да и то обычно они от старости уже все рассыпались и нули соеденены просто скруткой

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.10.2018 в 22:19:58

BV написал: Alex___dr, советские карболитовые розетки были с пружинной шайбой гровера, и пружинами на лапках обнимающих штырь вилки. И отпахали худо бедно 50 лет.

И способны без нагрева выдерживать ток значительно превышающий заявленный...

serks написал: В старых щитах стояли карболитовые клеммники типа таких

да и то обычно они от старости уже все рассыпались и нули соеденены просто скруткой

От старости? Или от перегрева из за отсутствия обслуживания?

Не встречал ни одного такого клеммника (либо других изделий из карболита...) который бы рассыпался именно от старости.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.10.2018 в 22:34:19

Alex___dr написал: Или от перегрева из за отсутствия обслуживания?

Именно от этого, т.к. видел аналогичные клеммники, неподключенные. Т.е. этажный щит на 4 кв., а в наличии 3. Стоят себе и не кашляют, а те что в работе горят от лени обслуги. Ибо если контакт подгорает, его хоть запротягивайся, надо разбирать и зачищать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.10.2018 в 22:37:47

volchenok написал: Именно от этого, т

У меня есть клеммник такой конструкции, который только у меня лежит лет 40... Стоял в списанном по старости станке...

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.10.2018 в 23:00:25

Alex___dr написал:

из за отсутствия обслуживания?

которого алюминий требует больше чем никак, как это обычно

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

07.10.2018 в 23:30:39

Alex___dr написал: такого клеммника (либо других изделий из карболита...) который бы рассыпался именно от старости

Беда в том, что они в принципе рассыпаются.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.10.2018 в 23:38:17

BV, Я так понимаю, работа ради работы. Заводы получают заказы, электрики на обслуге получают беготню, частные электрики вместо рассуждений - "вот здесь от застройщика можно оставить, а здесь добавим" получают аргумент -"режим все, не дожидаясь перитонита". Короче все при деле. Так и ВВП поднять можно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.