07.10.2018 в 21:23:17
07.10.2018 в 21:29:58
serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз.
Ничего он не горит, сказки всё это.
А если шине суждено сгореть, то она прекрасно сделает это и с медью.
07.10.2018 в 21:40:38
serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)
serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.
07.10.2018 в 21:45:49
ДоброДел написал:
serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)
serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.
ДоброДел, где вы видели старый фонд от рождения на латунных шинах? Там все стальное -древнее....
Да, новые элехтрихи понасовали кое-где... ну горят периодически, ну подтягивают....
Да все горят... и стальные тоже и латунные, из которых медь руками вытащить можно...
07.10.2018 в 21:51:59
ДоброДел написал:
serks написал: Че делать с латунными нулевыми шинами? Люминий в них горит на раз. Туда же наверно можно отнести и расппед. блоки (кросс модули)
serks, У нас (в Москве)и(у вас наверно то же) весь старый жилой фонд на них и не обслуживается ни кем десятилетиями, а вы пишите тут что то несуразное.
ДоброДел вы щас про што, откуда они там взялись?В старых щитах стояли карболитовые клеммники типа таких
да и то обычно они от старости уже все рассыпались и нули соеденены просто скруткой
07.10.2018 в 22:19:58
BV написал: Alex___dr, советские карболитовые розетки были с пружинной шайбой гровера, и пружинами на лапках обнимающих штырь вилки. И отпахали худо бедно 50 лет.
И способны без нагрева выдерживать ток значительно превышающий заявленный...
serks написал: В старых щитах стояли карболитовые клеммники типа таких
да и то обычно они от старости уже все рассыпались и нули соеденены просто скруткой
От старости? Или от перегрева из за отсутствия обслуживания?
Не встречал ни одного такого клеммника (либо других изделий из карболита...) который бы рассыпался именно от старости.
07.10.2018 в 22:34:19
Alex___dr написал: Или от перегрева из за отсутствия обслуживания?
Именно от этого, т.к. видел аналогичные клеммники, неподключенные. Т.е. этажный щит на 4 кв., а в наличии 3. Стоят себе и не кашляют, а те что в работе горят от лени обслуги. Ибо если контакт подгорает, его хоть запротягивайся, надо разбирать и зачищать.
07.10.2018 в 22:37:47
volchenok написал: Именно от этого, т
У меня есть клеммник такой конструкции, который только у меня лежит лет 40... Стоял в списанном по старости станке...
07.10.2018 в 23:00:25
Alex___dr написал:
из за отсутствия обслуживания?
которого алюминий требует больше чем никак, как это обычно
07.10.2018 в 23:30:39
Alex___dr написал: такого клеммника (либо других изделий из карболита...) который бы рассыпался именно от старости
Беда в том, что они в принципе рассыпаются.
07.10.2018 в 23:38:17
BV, Я так понимаю, работа ради работы. Заводы получают заказы, электрики на обслуге получают беготню, частные электрики вместо рассуждений - "вот здесь от застройщика можно оставить, а здесь добавим" получают аргумент -"режим все, не дожидаясь перитонита". Короче все при деле. Так и ВВП поднять можно.