04.12.2017 в 10:32:07
Здравствуйте. Нужны мнения по причине возникновения следующего косяка: в душевой сделан сливной трап. размер душевой зоны - 120 на 90 см. уклон по длинной стороне. Пирог пола следующий:плита перекрытия, пленка, 2 см пеноплекс, стяжка (я думаю что по качеству это честные м300-400 вышло). Толщина стяжки от 6 до 3 см (формируется уклон). В стяжке трубы теплого пола. Сетки нет. Стяжка отстояла год. Пол в этой зоне не включался. Демпфер стяжки есть. По всей квартире со стяжкой проблем нет. Пол эксплуатируется.
Перед укладкой мозаики 5 на 5 сделана гидроизоляция. Клей литокол суперфлекс, слой 1 см. Через месяц затерта цереситовской затиркой. Демпфер у стен для плитки есть. итак:
Что за фигня?
04.12.2017 в 11:46:36
1 см для мозаики? Мозаика на гребенку 2-4 мм укладывается, т е слой 1-2 мм. У вас слой в 10 раз больше. Сдается мне , у вас усадка клея прошла и все. Сесть на таком клей может в любом месте, непредсказуемо.
04.12.2017 в 14:31:41
уточню. для попадания в уровень сначала был нанесен слой миллиметров 8. через неделю-две на малую гребенку уложена мозаика. мозаика из натурального камня 1 см толщиной. Усадку я понимаю если бы яма образовалась или равномерно уровень просел, а тут наоборот выперло выборочно. В принципе слив работает нормально, все стекает как и положено. Ногами никто не чувствует, но я то знаю. бесит :). Было же ровно... Да и клей хороший
04.12.2017 в 17:10:10
ddugin написал: стяжка (я думаю что по качеству это честные м300-400 вышло). Толщина стяжки от 6 до 3 см (формируется уклон).
Версий много может быть начну с двух самых банальных - как сделана гидроизоляция/точнее какие материалы изпользованы/ и как сделали маяки для стяжки/ тоже материалы/ ?
Баш майсторът
04.12.2017 в 19:43:30
ddugin написал: В стяжке трубы теплого пола.
ddugin, я думаю, что трубы теплого пола виноваты. Трубы при нагреве пытаются удлинниться, и в стяжке возникает напряжение; а стяжка у вас не толстая, то вот её и прогнуло.
04.12.2017 в 22:19:09
Я за плохо сделанную гидроизоляцию. Если слой клеяна мозаику тонкий. У меня был такой косяк, слабо промазал, и выборочно плитка отошла. При этом не бухтела. Запомнил, т к ездил переделывать, первый блин комом. Стена мокрой на кухне была.
05.12.2017 в 04:36:10
..перечитал ещё раз и возник вопрос - а где проблема возникла, в душевой, или на сухом полу?
05.12.2017 в 04:42:00
ddugin написал: Пол не включался, душевая не эксплуатировалась.
ага....а может, трубы теплого пола где- то водичку пропускают ?
05.12.2017 в 04:58:08
ddugin, стяжка тонковата для труб теплого пола, может в этом дело? В этом месте примерно 4 см? Еще - если проблемы с гидроизоляцией то при намокании стяжка очень немного, но расширяется. Если локально мочить, может и горб появиться. Маловероятно, но....
Название гидроизоляции?
05.12.2017 в 10:18:02
стяжка: пескобетон анкер м300 + 6.5 литров воды на мешок + 3 кг 500 цемента на мешок + 60 гр пластификатора на мешок. Маяки по металлическим направляющим на шурупах (гипс для приморозки не использовался). Стяжки сделано 130 метров и к ней нигде претензий нет. Прочность с избытком, можно сказать что перебор. Но с текущим качеством стройматериалов лучше подстраховаться. В принципе этот пескобетон можно укладывать с минимумом воды и пластификатором и без добавления цемента. Брал напрямую. За сезон отопления без напольного покрытия трещин не было вообще (демпферы где необходимо сделаны) гидроизоляция: рулонная битумная самоклеющаяся технониколь. швы промазаны еще жидкой гидроизоляцией. Все сделано единым корытом с заводкой на стены. Трубы отстояли с весны под давлением. Манометр не показал критического падения давления.
Пока склоняюсь к тому, что влага проникла через швы в слой клея и он подразбух. Все-таки швы в 5 мм у мозаики многовато. Включил пол и выставил маяки. Посмотрим
11.05.2018 в 14:19:22
в общем само не прошло. попрыгал как следует. там чуть похрустело и улеглась в уровень
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.