06.12.2017 в 10:21:43
А проверить само УЗО никак нельзя? Может оно вовсе и не 300 мА...
15.12.2017 в 14:02:59
Wazawai, Полагаю, это проверить можно только лабораторией. В домашних условиях бесполезно.
15.12.2017 в 14:05:47
BV написал:
Schlampe написал: Хотел проверить на таких группах. Что будет, если при таком включении отрубит опять входное УЗО (или это фантастика)?
Проверьте, правда особо это ничем не поможет. Особенно если девайсы без заземления.
Не фантастика, скорее всего вылетят оба сразу. Вполне реальная типовая ситуация. Ток в ма, написанный на УЗО никак не ограничивает ток утечки. Если импульс утечки в 1А - то должны сработать оба сразу. Если утечка плавно нарастает, то сработает нижнее а до уставки верхнего не дойдет. Так понятно?
BV, Проверил на линии с однофазным УЗО- само УЗО на 30мА остается в рабочем состоянии, а отключается опять входное трехфазное.
15.12.2017 в 14:08:02
Schlampe, что именно проверили-то? И как? Если УЗО 30ма не срабатывает при утечке 1А то место ему на помойке. На кнопку ТЕСТ реагиует? Если да, то что-то Вы делаете не так.