Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

14.12.2017 в 00:27:22

Привет Всем. Идут черновые работы и хочеться заложить трассу для кондиционера в маленькой комнате(7ка) и в большой комнате(9ка). С эл проводкой всё ясно. Дренаж 16мм А вот с медной трубой для фреона непонятки. 1.Какой диаметр брать? 2.Какой фирмы производителя?

Пы.Сы. Хватит ли для внешних блоков 7ка и 9ка , крепления с выступом от стены 0,5метра?

Заранее благодарю за Ваши ответы и советы. С Ув. Алексей.

0

Быть или не быть?

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

14.12.2017 в 04:09:34

Балабаха, В таких случаях обычно выбирают модель кондиционера и скачивают инструкцию по монтажу. В большинстве своем идёт 1/4-6,35 мм и 3/8-9,52 мм. Хотите перебдеть берите Труба медная 1/4" HALCOR 6,35х0,71 толщина стенки вместо обычных 0,55. И Труба медная 3/8" HALCOR 9,52х0,71 вместо 0,62.

1
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

14.12.2017 в 04:13:34

Балабаха, Тут ещё надо смотреть на длинную трассы, сейчас полно новостроек с отдельным местом для внешних блоков . Столкнулся с такой фигнёй на новом объекте. До внешних блоков от мест установки в квартире 30-35 метров. Пришлось искать модель кондея с поддержкой работы на длинную трассу.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.12.2017 в 12:06:29

Балабаха написал: 2.Какой фирмы производителя?

Считается лучшей Mueller США ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

17.12.2017 в 02:00:33

Бориска66 написал:

Балабаха написал: 2.Какой фирмы производителя?

Считается лучшей Mueller США ...

Бориска66, Не могу найти её в продаже в Москве. Вы не в курсе,где можно купить?

1

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

17.12.2017 в 02:01:23

Hitgher написал: Балабаха, Тут ещё надо смотреть на длинную трассы, сейчас полно новостроек с отдельным местом для внешних блоков . Столкнулся с такой фигнёй на новом объекте. До внешних блоков от мест установки в квартире 30-35 метров. Пришлось искать модель кондея с поддержкой работы на длинную трассу.

Hitgher, Длина 6тьметров и 5ть.

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

17.12.2017 в 02:03:04

Hitgher, А за эту трубу Majdanpek , что скажите?

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

17.12.2017 в 02:04:35

Дополню: Модель кондея не известна.Выбор будет в самом,самом конце и зависить будет от бюджета.

0

Быть или не быть?

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.12.2017 в 04:51:59

Балабаха, Я бы не стал делать фетиш из куска трубы. Тот же Мюллер за 2,5 евро за метр шестерки. Берите люблю мягкую с толстой стенкой. Только межблочник между наружний и внутренним блоком жил на 5 кидайте. А то мало ли какой кондер надумаете ставить. И питание может и на внутреннем и внешнем быть. Ну и про дренаж не забывайте.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

17.12.2017 в 11:31:09

Балабаха написал: Hitgher, А за эту трубу Majdanpek , что скажите?

Балабаха, Хорошая Сербская труба, но я лично в последнее время покупаю, Узбекскую трубу EMG-ANGREN - очень хорошее сочетание цены и качества (очень мягкая - легко гнется и хорошо вальцуется). Вот информация о производстве: http://eurometalgroup.ru/brands/angren.html

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.12.2017 в 17:25:22

Балабаха написал: Не могу найти её в продаже в Москве. Вы не в курсе,где можно купить?

ТД "Эгида" раньше таскала, сейчас честно говоря не знаю кто, все стараются купить "по дешевше", Mueller в эту категорию не попадает, да и про нее я так, чисто для информации написал, она действительно очень хороша, только давно ее в работе не видел, чаще попадается сейчас Китай, но и к нему особых претензий нет, они собаки ускоглазые научились качественно медяху делать и по стандарту ...

Балабаха написал: А за эту трубу Majdanpek , что скажите?

Также очень не плохая труба, по качеству следующая после Mueller ...

Hitgher написал: Только межблочник между наружний и внутренним блоком жил на 5 кидайте.

Не забываем, что кабель регламентируемый для помещений типа Вашего ВВнгLS, либо серия NUM-J ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.