29.12.2017 в 19:32:19
efo написал: хотим поставить на 4 кабинета воздухозабор
тоже все не так просто, и не с точки зрения электрики
30.12.2017 в 11:41:28
serj12 написал: то есть я правильно понимаю ?! ВН - 63А 80 А не пропустит и 100 А отсечёт ?
НЕПРАВИЛЬНО понимаете! Он пропустит и значительно больше- пока не сгорит. Это просто выключатель, никакой защиты в нем НЕТ, 63А- это ток, при котором он сам надежно работает. Так что на 63А ориентироваться не нужно!
30.12.2017 в 16:41:46
Любитель_Эл написал: НЕПРАВИЛЬНО понимаете!
вы издеваетесь , что ли ?!
Любитель_Эл написал: Он пропустит и значительно больше- пока не сгорит.
ровно об этом я и написал :
serj12 написал: Ну-ну , подождём когда эти деятели соберут всё своё барахло в кучу и запустят :popcorn счётчик тоже в ограничении мощи не замечен :eek:
Любитель_Эл,всё , я на вас обиделся :p :confused:
:nо:
И это пройдёт ...
30.12.2017 в 18:04:04
Любитель_Эл написал: Он пропустит и значительно больше- пока не сгорит. Это просто выключатель, никакой защиты в нем НЕТ, 63А- это ток, при котором он сам надежно работает.
Вернее сказать, это ток, который он надёжно и многократно отключает.
Логично предположить, что аппарат, ограничивающий мощность, находится в вышестоящем щите.