Какова максимальная температура нагрева проводов в автомате при КЗ ? По идее раз автомат защищает провода, а они больше 80-100 градусов нагреваться не должны, тогда почему запрещена пайка, ведь температура припоя гораздо больше ?
07.01.2018 в 19:20:46
Какова максимальная температура нагрева проводов в автомате при КЗ ? По идее раз автомат защищает провода, а они больше 80-100 градусов нагреваться не должны, тогда почему запрещена пайка, ведь температура припоя гораздо больше ?
07.01.2018 в 20:09:23
SergeyE написал: тогда почему запрещена пайка
Где конкретно и кем/чем запрещена?
Основная масса ВВГ: > длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы
07.01.2018 в 20:20:39
Она не запрещена, просто припаивать провод к клемме автомата не очень удобно и не совсем безопасно для самого автомата.
07.01.2018 в 20:32:07
SergeyE написал: тогда почему запрещена пайка, ведь температура припоя гораздо больше ?
Ничего не запрещено. Просто не рекомендуется лудить концы многопроволочных жил из-за низкой плотности (мягкости) распространенных припоев (ПОС61,ПОС40).
Грубый, но справедливый
08.01.2018 в 11:55:30
Если провод нагреется до температуры плавления припоя- с него в первую очередь "слезет" изоляция со всеми вытекающими последствиями.
08.01.2018 в 17:36:00
Vadim 161 написал: Просто не рекомендуется лудить концы многопроволочных жил из-за низкой плотности (мягкости) распространенных припоев (ПОС61,ПОС40).
Еще одын Сырожа... Есть такая тема про "нерекомндуется"... но речь там вовсе не про концы
09.01.2018 в 00:38:26
А чем плоха мягкость припоя - ведь по идее только лучше обожмётся в клемме.
09.01.2018 в 00:39:58
SergeyE написал: А чем плоха мягкость припоя - ведь по идее только лучше обожмётся в клемме.
SergeyE, припой "течет" и в холодном виде - затяжка быстро ослабляется. Проверено.
09.01.2018 в 12:06:54
Для проводов ПВХ
~70 макс. при исправной работе и при перегрузке (и это очень много - провода при такой темп. долго не живут)
~150 макс. при КЗ (с условием очень короткого времени, т.е. разогрев с исправной темп. до 150 за время срабатывания магнитного расцепителя автомата - 1 цикл переменного тока сети, затем остывание до исправной темп. прежде повторного взвода автомата)
09.01.2018 в 12:20:00
линк написал: и это очень много - провода при такой темп. долго не живут
Это очень немного - провода в пвх изоляции могут прожить в таком режиме весь свой срок службы, это их номинал. Много для пальцев щупающего, но то уже его проблемы.
А вот выше - уже да, нехорошо.
09.01.2018 в 13:02:43
линк написал: Для проводов ПВХ
~70 макс. при исправной работе и при перегрузке (и это очень много - провода при такой темп. долго не живут)
~150 макс. при КЗ (с условием очень короткого времени, т.е. разогрев с исправной темп. до 150 за время срабатывания магнитного расцепителя автомата - 1 цикл переменного тока сети, затем остывание до исправной темп. прежде повторного взвода автомата)
Из каталога "Электрокабель" Кольчугино: Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации.......не более 70 ºС Максимально допустимая температура нагрева жил при токе короткого замыкани.....не более 160 ºС Продолжительность короткого замыкания не должна превышать........................5 с. Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки...............не более 90 ºС Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании......................................................не более З50 ºС