MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

30.01.2018 в 11:30:41

pavel.zal90 написал: и еще автомат в щитке существующий менять а 16А?

А он на какую линию стоит?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

30.01.2018 в 11:34:08

стоит 40А на существующую плиту+2 розетки, но если по факту для основных потребителей будет новая линия, но эта останется на пару розеток,вытяжка, светодиодная подсветка раб.зоны.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

30.01.2018 в 14:13:57

да, поменяйте на 16а

0
pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

30.01.2018 в 15:01:41

электриков не поймал, оставил заявку. в магазине посмотрел кабеля и, по-моему, у меня 10мм2 люминий. посмотрев на толщину кабеля в магазине, понял, что десятку жесткую очень проблематично будет протянуть((

0
pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

16.02.2018 в 22:23:43

посоветуйте, пожалуйста, узо и автоматы, фирма и тип (класс).

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 22:26:40

pavel.zal90, от бюджета зависит. Шнайдер Домовой или Акти-9, Хагер, Легранд TX-3 либо DX-3, если подешевле, то ИЭК, или Декрафт новой серии. Итон/Мюллер, но они мало распространены .

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.02.2018 в 22:30:08

pavel.zal90 написал: посоветуйте, пожалуйста, узо и автоматы, фирма и тип (класс).

pavel.zal90, автоматы тип В, УЗО тип А, если есть бюджет, ну а АС, если денег немного. Бренды одни и те же: Легран, АВВ, Шнейдер, Итон, Хагер, Сименс, Дженерал Электрик, Моеллер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pavel.zal90
pavel.zal90
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Минск

Сообщений: 9

19.02.2018 в 09:28:39

Hager MBN116E, MBN132E, CDA263J - нормально будет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

19.02.2018 в 10:04:11

pavel.zal90, Да, нормально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу