pavel.zal90 написал: и еще автомат в щитке существующий менять а 16А?
А он на какую линию стоит?
30.01.2018 в 11:30:41
pavel.zal90 написал: и еще автомат в щитке существующий менять а 16А?
А он на какую линию стоит?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 11:34:08
стоит 40А на существующую плиту+2 розетки, но если по факту для основных потребителей будет новая линия, но эта останется на пару розеток,вытяжка, светодиодная подсветка раб.зоны.
30.01.2018 в 14:13:57
да, поменяйте на 16а
30.01.2018 в 15:01:41
электриков не поймал, оставил заявку. в магазине посмотрел кабеля и, по-моему, у меня 10мм2 люминий. посмотрев на толщину кабеля в магазине, понял, что десятку жесткую очень проблематично будет протянуть((
16.02.2018 в 22:23:43
посоветуйте, пожалуйста, узо и автоматы, фирма и тип (класс).
16.02.2018 в 22:26:40
pavel.zal90, от бюджета зависит. Шнайдер Домовой или Акти-9, Хагер, Легранд TX-3 либо DX-3, если подешевле, то ИЭК, или Декрафт новой серии. Итон/Мюллер, но они мало распространены .
Грубый, но справедливый
16.02.2018 в 22:30:08
pavel.zal90 написал: посоветуйте, пожалуйста, узо и автоматы, фирма и тип (класс).
pavel.zal90, автоматы тип В, УЗО тип А, если есть бюджет, ну а АС, если денег немного. Бренды одни и те же: Легран, АВВ, Шнейдер, Итон, Хагер, Сименс, Дженерал Электрик, Моеллер...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.02.2018 в 09:28:39
Hager MBN116E, MBN132E, CDA263J - нормально будет?
19.02.2018 в 10:04:11
pavel.zal90, Да, нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу