dokar, Вот выдержка из каталога "Двойной разрыв цепи для гарантированного отключения питания и невозможность «спекания» контактов под нагрузкой".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 18:24:14

a12377777 написал: От застройщика на вводе (3 фазы, по докам 14 квт на квартиру) стоит 25с.

Идея его заменить на такой же но хагер (6000вт имеет смысл менять то что стоит-4500?). Такой вопрос- вводной автомат уже в квартире ставить меньше (20с) или можно такой же? Протяженность от щитка подьезда до квартиры где то метров 13. По идее если одинаковые, то первый квартирный отобьет? Комната со щитком в подьезде закрыта, но доступ есть.

a12377777,

Заменить C25 на D25, а в квартире поставить С25 !

Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20.

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16(3...5)=48...80А и 16(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.

"D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 18:28:31

M@STER71 написал: Заменить C25 на D25, а в квартире поставить С25.

Куда катиться мир :mad: Просто диву даешься. Товарищ перестаньте, нести фигню ,какой D25 ,какая селективность :killyourselfbywall:

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 18:30:51

ebf написал:

M@STER71 написал: Заменить C25 на D25, а в квартире поставить С25.

Куда катиться мир :mad: Просто диву даешься. Товарищ перестаньте, нести фигню ,какой D25 ,какая селективность :killyourselfbywall:

ebf, Озвучьте ваше бюджетное решение проблемы ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 18:35:42

M@STER71 написал: а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.

Чиво???

M@STER71 написал: Заменить C25 на D25

И получится тот же пшик!

M@STER71 написал: Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

Есть такое в квартирах, нечасто, но есть. Называется "бзик понавешать света на ЛЕД с кучей мощных драйверов. И что, ставить D???

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 18:38:04

M@STER71, Вы для начала откройте таблицу селективности и напишите, какая она между D25 и C25 :) Ну хотя бы у Хагера

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 18:41:42

M@STER71 написал: Озвучьте ваше бюджетное решение проблемы ?

Его нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2018 в 18:48:31

M@STER71 написал: Заменить C25 на D25, а в квартире поставить С25 !

На кой ляд ? По тому что вам так в голову взбрело ? Меньше фантазируйте.

А говорить о селективности можно будет только тогда, когда узнаем ТКЗ.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 18:53:23

MaSeVi, Ничего что я о нормах, знаниях и правилах ? :)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 19:00:01

ebf написал: MaSeVi, Ничего что я о нормах, знаниях и правилах ? :)

ebf, В ассортименте модульного оборудования ТМ IEK есть две серии – ВА47-29 и ВА49-100 с номинальной отключающей способностью 4,5 кА и 10 кА соответственно. Вышеупомянутые аппараты обеспечивают работу только в пределах указанных величин, и за счет подбора автоматов с различными буквенными обозначениями достигается только частичная селективность. Здесь мы можем говорить только о «частично-условной» селективности в цепях электропитания конечного потребителя, т.к. на этой группе аппаратуры невозможно реализовать временную селективность. Например, со стороны питания поставить ВА49-100 типа D, а в зоне конечных потребителей – ВА49-27 типа В или, для достижения большего защитного эффекта, - типа А. Проблему селективности решает применение автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2-98) промышленного исполнения.
http://iek.pp.ua/upload/iblock/690/a4-vj-bqpi.pdf

Это квартира ... что вы так напрягаетесь. У нас автомат IEK ВА47-29 Поставить D25 копеечное решение, которое лучше чем просто оставить С25

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 19:08:35

M@STER71, Вы мне это зачем пишите? Я спросил какая селективность между

ebf написал: D25 и C25

и всё ,есть ответ или его у вас нет?

M@STER71 написал: Это квартира ... что вы так напрягаетесь. Поставить D25 копеечное решение, которое лучше чем просто оставить С25

D разрешили ставить в жилье ?Озвучьте