MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 22:58:58

BV, Извините, при всем уважении, но на счет 4Р не убедили...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 23:05:51

M@STER71 написал: ГОСТ 50030.2-99

А можно, ну коль вы такой продвинутый :вы будите приводить действующие нормативы ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Спасибо :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 23:07:47

MaSeVi написал: BV, Извините, при всем уважении, но на счет 4Р не убедили...

MaSeVi, У меня по проекту стоял именно 3П рубильник. Просто так? Могли-бы и 4П поставить - там об экономии речи не шло.. Хорошо, убедите меня зачем нужно обязательно разрывать нулевой проводник в квартирном щите?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 23:08:51

BV написал: Хорошо, убедите меня зачем нужно обязательно разрывать нулевой проводник в квартирном щите?

Это надо спросить у УЗО :) При системе ТНЦС должно быть либо 3П+Н либо 4П

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 23:13:03

ebf написал:

BV написал: Хорошо, убедите меня зачем нужно обязательно разрывать нулевой проводник в квартирном щите?

Это надо спросить у УЗО :) При системе ТНЦС должно быть либо 3П+Н либо 4П

ebf, :D

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 23:18:39

BV написал:

dokar написал: То есть оставить варочную вез диффзащиты ?

Это я не говорил. Я говорил, что НЕВОЗМОЖНО двухфазную варочную включить ПОСЛЕ отдельных фазных УЗО.

dokar написал: Почему не рассматриваем вариант неполнофазного использования четырехполюсного УЗО

Можно, есть еще и ЗП УЗО.

dokar написал: С тестовой цепью разберемся .

Разбирайтесь. Я и так знаю...

BV, какое такое 3Р УЗО. Надеюсь, Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля, вне контекста на одну или три фазы. 4Р - это только для исключения случайностей в виде фазы на нуле: ну как бы обесточили все и вся и обслуживайте, как хотите. Да и разница в цене несущественна.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 23:19:07

ebf написал:

M@STER71 написал: ГОСТ 50030.2-99

А можно, ну коль вы такой продвинутый :вы будите приводить действующие нормативы ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Спасибо :)

ebf, Ок. ГОСТ Р 50030.2-2010 2.17.2 полная селективность (total discrimination (total selectivity)): Селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны на­грузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата.

2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверх­ токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.

ПРЕДЛАГАЮ АВТОРУ для частичной селективности установить автомат с время-токовой характеристикой D в этажный щит !

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 23:23:46

MaSeVi написал: Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля

Что ? :eek:

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 23:24:36

ebf написал:

BV написал: Хорошо, убедите меня зачем нужно обязательно разрывать нулевой проводник в квартирном щите?

Это надо спросить у УЗО :) При системе ТНЦС должно быть либо 3П+Н либо 4П

ebf, Ладно. У меня стоит 4П УЗО, но 3П рубильник.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 23:25:44

M@STER71 написал: Ок. ГОСТ Р 50030.2-2010

Ну вот, чему то учитесь :)

M@STER71 написал: ПРЕДЛАГАЮ АВТОРУ для частичной селективности установить автомат с время- токовой характеристикой D в этажный щит !

Я же русским языком пишу, что D нельзя ставить или вы не понимаете, а норму найти не можете :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 23:26:01

dokar написал:

MaSeVi написал: Вы пошутили: для УЗО принципиально наличие фазы и нуля

Что ? :eek:

dokar, то

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.