M@STER71 написал: BV, На самом деле MaSeVi перевирает мои слова ...
Вы себя самого иногда почитывайте ;) Как раз наоборот....
10.02.2018 в 17:43:38
M@STER71 написал: BV, На самом деле MaSeVi перевирает мои слова ...
Вы себя самого иногда почитывайте ;) Как раз наоборот....
10.02.2018 в 17:44:26
ebf написал:
СтранникXXI написал: M@STER71, Вы смотрите в книгу, а видите фигу, что ли? Примеры 1 и 2 не катят, между ВТХ нет просвета. В примере 3 условия селективности выполняются не ДО 240А, а В ИНТЕРВАЛЕ от 125А до 240А. Какая это, к лешему, селективность?
СтранникXXI, Я думаю, так ,будет проще, чем ваши объяснения :) КАРТИНКА всё же и по русски написано :)
ebf, Ага ... смешно :D Только частичная селективность все-таки присутствует ! по графикам видно до каких значений по времени и току КЗ
10.02.2018 в 17:49:53
СтранникXXI, Простите меня, я ошибся :) Даже картинки не помогают
M@STER71 написал:
ebf написал:
СтранникXXI написал: M@STER71, Вы смотрите в книгу, а видите фигу, что ли? Примеры 1 и 2 не катят, между ВТХ нет просвета. В примере 3 условия селективности выполняются не ДО 240А, а В ИНТЕРВАЛЕ от 125А до 240А. Какая это, к лешему, селективность?
СтранникXXI, Я думаю, так ,будет проще, чем ваши объяснения :) КАРТИНКА всё же и по русски написано :)
ebf, Ага ... смешно :D Только частичная селективность все-таки присутствует ! по графикам видно до каких значений по времени и току КЗ
M@STER71,
10.02.2018 в 17:49:56
MaSeVi написал: Но тем не менее, про групповые остаюсь при своем: В дороже С
Лучше смотреть конкретно. Не на много. Другой вопрос - по наличию ;)
10.02.2018 в 17:50:44
MaSeVi написал:
M@STER71 написал: На самом деле MaSeVi перевирает мои слова
Полегче с обвинениями...
MaSeVi,
M@STER71 написал: У Вас мало того, что Д запрещен, так и еще B - вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
Разберу эту фразу специально для Вас ... У Вас мало того, что Д запрещен (ЗАПЯТАЯ СТОИТ ТУТ, А ДАЛЬШЕ ИДЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ФРАЗА !) так и еще B ( ТИРЕ ТУТ СТОИТ ! ) вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
10.02.2018 в 18:02:10
ebf написал:
СтранникXXI написал: M@STER71, Вы смотрите в книгу, а видите фигу, что ли? Примеры 1 и 2 не катят, между ВТХ нет просвета. В примере 3 условия селективности выполняются не ДО 240А, а В ИНТЕРВАЛЕ от 125А до 240А. Какая это, к лешему, селективность?
СтранникXXI, Я думаю, так ,будет проще, чем ваши объяснения :) КАРТИНКА всё же и по русски написано :)
ebf, я с планшета, калькулятор по Вашей ссылке почему-то не грузится. А потом, я надеялся помочь человеку включить воображение... и соображалку...
10.02.2018 в 18:07:12
M@STER71 написал:
MaSeVi написал:
M@STER71 написал: На самом деле MaSeVi перевирает мои слова
Полегче с обвинениями...
MaSeVi,
M@STER71 написал: У Вас мало того, что Д запрещен, так и еще B - вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
Разберу эту фразу специально для Вас ... У Вас мало того, что Д запрещен (ЗАПЯТАЯ СТОИТ ТУТ, А ДАЛЬШЕ ИДЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ФРАЗА !) так и еще B ( ТИРЕ ТУТ СТОИТ ! ) вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
M@STER71, Конечно, не нужно В, достаточно С. Подумайте почему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 18:09:58
СтранникXXI написал: я с планшета, калькулятор по Вашей ссылке почему-то не грузится.
Там есть два замечательных инструмента Подбор устройства по селективности Проверить селективность
10.02.2018 в 18:10:35
MaSeVi написал:
M@STER71 написал:
MaSeVi написал:
M@STER71 написал: На самом деле MaSeVi перевирает мои слова
Полегче с обвинениями...
MaSeVi,
M@STER71 написал: У Вас мало того, что Д запрещен, так и еще B - вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
Разберу эту фразу специально для Вас ... У Вас мало того, что Д запрещен (ЗАПЯТАЯ СТОИТ ТУТ, А ДАЛЬШЕ ИДЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ФРАЗА !) так и еще B ( ТИРЕ ТУТ СТОИТ ! ) вы сами на свое усмотрение сочли не нужным в новостройках
M@STER71, Конечно, не нужно В, достаточно С. Подумайте почему...
MaSeVi, Да вы я смотрю любите, чтобы за вас думали ... аргументации никакой. Понятное дело - так проще жить )
П.С.: в разговоре с незнакомыми людьми вы должны учитывать, что ваши слова для них ничего не значат, если они (эти слова) не подкреплены СУЩЕСТВЕННОЙ аргументацией, ссылки, выдержки из нормативов и т.д. Просто высказать свое мнение - НЕДОСТАТОЧНО ! ЕГО надо обосновать ! И чем оно (это мнение) грамотней обосновано, тем больше вызывает доверие
10.02.2018 в 18:13:31
M@STER71, Я уже подумал, поэтому и Вам предложил)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 19:10:38
ebf написал:
СтранникXXI написал: я с планшета, калькулятор по Вашей ссылке почему-то не грузится.
Там есть два замечательных инструмента Подбор устройства по селективности Проверить селективность
ebf, спасибо, я понял. Возможно, слово "калькулятор" тут не очень подходит. Завтра попробую грузануть с компа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.