Микитович написал:
А если после 1 УЗО идет несколько групп со своими АВ?
Именно так. Отдельные АВ - Отдельная 3х-проводка на каждую группу
Не нравится ?
Альтернатива 1 : Один АВ и одна 3х-проводка на все
Альтернатива 2 : Один АВ и одна 3х-проводка до места, а на месте свой небольшой щиток с автоматами и делением на группы
Микитович написал:
Если без понимания
Объединение нулевых проводников разных групп - результат именно непонимания чем чревато
А чем именно : Кто то спустя несколько лет пришел, отключил одну группу автоматом, проверил трижды что все обесточено, разомкнул где то рабочий ноль и получил по полной. Или разомкнул защитный ноль не зная (и не имея возможности узнать), что оставил часть работающей установки без него + и от него может получить, если во 2й группе была утечка
Микитович написал:
Если без понимания трактовать ПУЭ то тогда от каждой группы свой защитный проводник будете тянуть до самого заземлителя?
Свой защитный проводник до точки начала группы. Это значит, до шинки в том щите в котором стоят АВ на эти группы