ebf написал: Vadim 161, А я бы так сказал,Вы что с балды рухнули,столько АВ на УЗО вешать ?
Чем плохо?
13.04.2018 в 09:06:43
ebf написал: Vadim 161, А я бы так сказал,Вы что с балды рухнули,столько АВ на УЗО вешать ?
Чем плохо?
13.04.2018 в 11:22:34
Lehandr написал: Чем плохо?
Токовая нагрузка на контакты УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2018 в 11:48:19
Lehandr написал: Чем плохо?
Поставьте 4 УЗО на 40А. А то у Вас аж 25 автоматов: если делаете нормально, то делайте нормально всё. Ещё понадобятся дополнительные 2 нулевые шины, подумайте и об этом...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2018 в 11:59:51
Кол-во УЗО может и не мало, просто с АВ немного перебор :) В зале аж 3 розеточных линии, хватило бы одной, в кухне - 5, хватило бы 2, в коридоре 2 и комнате 2, хватило бы по одной. Итого 7 лишних АВ, на кондишены можно было б УЗО добавить, и на ванну обойтись одним дифом на все, может кроме света
13.04.2018 в 12:01:05
Lehandr написал: Автоматов дохрена, потому что они уже есть.
немного истории :)
13.04.2018 в 12:19:04
BV, О меняем на е ?
Да, ни фига.
13.04.2018 в 13:11:18
dokar написал: А вы увидели перегруз ?
А нужно грузить до последнего? Плюс возможность сработки по УЗО. Практически можно одно УЗО на квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2018 в 13:19:34
megrad, dokar,Чего ,спорите?В стране советов,нет никаких норм и правил по УЗО,поэтому ,можно и одно УЗО на квартиру и 10АВ под одно УЗО,масштаб придумок не ограничен :killyourselfbywall:
13.04.2018 в 13:19:52
А мне интересно у краснодарских товарищей кондеры тоже на единственном УЗО висят ? И сколько ? :)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу