XanderMK написал: AndyMirror, коммутации по сути ещё нет, часть розеток планируют соединить шлейфами, но это в основном для электроники вроде телевизора/компьютера. К варочной поверхности, бойлеру, стир. машинке, посудомоечной машинке, кондиционерам идут свои линии. Но тут тоже есть, как по мне, серьёзный косяк - духовой шкаф соединен шлейфом к микроволновке, а микроволновка - шлейфом к вытяжке. Фактически, второй по мощности прибор не имеет своей линии.
XanderMK, Мощные нагрузки всегда желательно подключать прямым кабелем от щитка, но не обязательно. Если все нагрузки подключать прямыми кабелями, расход кабелей возрастёт в разы по сравнению с комбинированными вариантами, а значит и общая стоимость работ, а вам это надо? Без анализа техзадания с картой нагрузок и их мощностей обсуждать работу особого смысла не вижу. По поводу эстетичности монтажа есть смысл это обсуждать, когда во время эксплуатации весь монтаж на виду, например в котельной и других технических помещениях элитного жилья, когда хозяин захочет посмотреть сам и похвастать перед другими. Иначе затраты труда и комплектующих будут в разы выше, а толку по линеечке укладывать кабели, которые всегда будут скрыты, нет никакого. Кроме того, уложенные в обрез кабели не имеют никакого запаса длины, потому при подгорании наконечников "красоту" придётся ломать, натягивая или заменяя кабели ради нескольких сантиметров дополнительной длины.