Аватар пользователя
Evroservice

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Хмельницкий

Сообщений: 10

18.03.2018 в 18:37:02

Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать или что можно установить готовое как автоматический переключатель фаз? Имею на хозяйстве два ввода 380V. Первый- от городской линии, он основной. Второй ввод- от завода, он запасной. Городская линия раз в день выключает электроэнергию, и вся техника даёт сбой. Заводская электроэнергия в 3 раза дороже, она стабильна, нет выключений. Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3555

18.03.2018 в 18:53:24

Однако переключение будет с кратковременным пропаданием

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109364

18.03.2018 в 19:01:22

Evroservice написал: Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?

Реле контроля фаз + контактор на переключение

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

18.03.2018 в 19:07:34

BV написал:

Evroservice написал: Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?

Реле контроля фаз + контактор на переключение

BV, Нужна задержка при переключении...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.03.2018 в 19:27:26

BV,

идеальный вариант - реверсивный рубильник с моторным приводом. Дорого, но безопасно и надёжно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.03.2018 в 19:35:10

BV написал: Реле контроля фаз + контактор на переключение

Два контактора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.03.2018 в 20:21:56

Evroservice, Какая мощность подведена ? С обоих вводов одинаковая ?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.03.2018 в 22:18:00

Реверсивный рубильник с моторным приводом :)

Кстати, обеспечение питания исполнительного механизма и логики работы при трехфазном вводе не самая тривиальная задача)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109364

18.03.2018 в 22:29:23

megrad написал:

BV написал: Реле контроля фаз + контактор на переключение

Два контактора.

megrad, Точно! Два. Давно не делал. Забыл. Должна быть взаимная блокировка.
Еще РКФ должно быть подубовее, с гистеризисом побольше - иначе система начинает клацать при проседании основной сети.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

18.03.2018 в 22:29:33

Alexey_Spb написал: Реверсивный рубильник с моторным приводом :)

Кстати, обеспечение питания исполнительного механизма и логики работы при трехфазном вводе не самая тривиальная задача)

Alexey_Spb, Рубильник моторный обойдется ого-го,хотя я только за него...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Evroservice

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Хмельницкий

Сообщений: 10

26.03.2018 в 01:00:44

dokar, Да, по 40 кВт

0
Аватар пользователя
Evroservice

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Хмельницкий

Сообщений: 10

26.03.2018 в 01:07:05

BV, Можете подсказать какое лучше использовать реле контроля фаз, и если можно схему включения. Пожалуйста.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

26.03.2018 в 01:13:01

Evroservice, ПЭФ от Новатек...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2018 в 10:22:26

MaSeVi написал: ПЭФ от Новатек...

Вы РВФ с РКФ путаете.

Evroservice написал: Можете подсказать какое лучше использовать реле контроля фаз, и если можно схему включения.

Купите готовое, например ссылка или ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу