18.03.2018 в 18:37:02
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать или что можно установить готовое как автоматический переключатель фаз? Имею на хозяйстве два ввода 380V. Первый- от городской линии, он основной. Второй ввод- от завода, он запасной. Городская линия раз в день выключает электроэнергию, и вся техника даёт сбой. Заводская электроэнергия в 3 раза дороже, она стабильна, нет выключений. Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?
18.03.2018 в 18:53:24
Однако переключение будет с кратковременным пропаданием
18.03.2018 в 19:01:22
Evroservice написал: Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?
Реле контроля фаз + контактор на переключение
18.03.2018 в 19:07:34
BV написал:
Evroservice написал: Подскажите, может кто знает как сделать автоматический переключатель ввода на 380V ?
Реле контроля фаз + контактор на переключение
BV, Нужна задержка при переключении...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2018 в 19:27:26
BV,
идеальный вариант - реверсивный рубильник с моторным приводом. Дорого, но безопасно и надёжно.
18.03.2018 в 19:35:10
BV написал: Реле контроля фаз + контактор на переключение
Два контактора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.03.2018 в 20:21:56
Evroservice, Какая мощность подведена ? С обоих вводов одинаковая ?
18.03.2018 в 22:18:00
Реверсивный рубильник с моторным приводом :)
Кстати, обеспечение питания исполнительного механизма и логики работы при трехфазном вводе не самая тривиальная задача)
18.03.2018 в 22:29:23
megrad написал:
BV написал: Реле контроля фаз + контактор на переключение
Два контактора.
megrad, Точно! Два. Давно не делал. Забыл. Должна быть взаимная блокировка.
Еще РКФ должно быть подубовее, с гистеризисом побольше - иначе система начинает клацать при проседании основной сети.
18.03.2018 в 22:29:33
Alexey_Spb написал: Реверсивный рубильник с моторным приводом :)
Кстати, обеспечение питания исполнительного механизма и логики работы при трехфазном вводе не самая тривиальная задача)
Alexey_Spb, Рубильник моторный обойдется ого-го,хотя я только за него...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.03.2018 в 01:00:44
dokar, Да, по 40 кВт
26.03.2018 в 01:07:05
BV, Можете подсказать какое лучше использовать реле контроля фаз, и если можно схему включения. Пожалуйста.
26.03.2018 в 01:13:01
Evroservice, ПЭФ от Новатек...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.