Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6293573

Рабочие сделали вот такую обвязка котла и монтаж теплого пола. Насколько все печально? Также, не закончили с горячей водой, коллектор просто оставлен. Как можно доделать до конца?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Как доварить собственную кашу ? С новым поваром !

Sidorenko написал:
Как можно доделать до конца?

Бросить гранату и сделать заново.

Настолько все ужасно?

Sidorenko написал:
Рабочие сделали вот такую обвязка котла и монтаж теплого пола. Насколько все печально?

Выставьте ящик водки, и напейтесь с горя... Может спьяну хотя-бы работникам решитесь горло перерезать, что бы не быть тупым терпилой... (грустная шутка).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

молоток написал:
Как доварить собственную кашу ? С новым поваром!

Нет это посложнее будет. Это как женщину мужик начал пользовать, но не удовлетворил и убежал, только раздразнив.
А потом Вы на эту неудовлетворенную женщину нарвётесь в кафе или т.п. И вот тут, если Вы её окончательно не удовлетворите, то на и настанет Вам Амба!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sidorenko написал:
Настолько все ужасно?

Sidorenko, проблема в том, что под "ужасно" подходит наверно 95% всего, что делаю шабашники. Железки, которые они покупают для тёплого пола, являются промышленной недоделкой. Различные итальянцы, а теперь и китайцы предлагают оборудование, простое в подключение, но не являющееся полноценной системой. Главная проблема таких недоношенных решений в невозможности нормальной работы полов и радиаторов в одном помещении. Полноценное решение будет дороже, потому проигрывает недоноскам. Чтобы конкурировать на этом рынке, нужно производить дешевых недоносков. Чем все и увлечены.
Подробности неоднократно описаны в прикреплённой теме о тёплых полах.
Ой! Да вы уже обращались ...и пошли своим путём.

А по существу? Кроме грустных шуток

Sidorenko написал:
А по существу?

А по существу вам всё было написано ранее.

Sidorenko написал:
А по существу?

Не экономить 5-10 тыров рублей на проект, выбрасывая 50-100 тыров на ветер.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Inch1964 написал:
настанет Вам Амба!

Для смягчения амбы с новым поваром, вам надо все эти шерушки скрутить удалить для облегчения дальнейших действ, оставить торчащие трубы

Что открутить?

Inch1964 написал:

Sidorenko написал:
А по существу?

Не экономить 5-10 тыров рублей на проект, выбрасывая 50-100 тыров на ветер.

Inch1964,
на что выкинул? По деньгам не много получилось?

Sidorenko написал:
Рабочие сделали вот такую обвязка котла и монтаж теплого пола.

Трудно это "месиво" обвязкой назвать... Не аккуратно всё сделано до безобразия, а это показывает отношение к работе. Соответственно о надёжности того, что сделано можно только догадываться.

Sidorenko написал:
Также, не закончили с горячей водой, коллектор просто оставлен.

Мне казалось что обычно сначала коллектор ставят, а потом к нему трубы подтягивают....
Ещё бы общий план посмотреть всего этого...
Всё можно исправить, вопрос в цене и руках.

cineman написал:
китайцы предлагают оборудование, простое в подключение, но не являющееся полноценной системой.

не все китайцы с таким подходом. Есть те кто предлагает полный комплекс оборудования.

Inch1964 написал:
Не экономить 5-10 тыров рублей на проект, выбрасывая 50-100 тыров на ветер.

тут дело далеко не в отсутствии проекта. Кстати не факт что его не было совсем.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Sidorenko написал:
Что открутить?

Все железки