Добрый день!!! В трёхфазной электрической плите ЭПК-47ЖШ (Чебоксары) 4 конфорки и одна духовка: одна фаза на две конфорки , вторая на две конфорки и третья на духовку. На каждую конфорку и духовку есть переключатели(7LA8405021"Gottak"). При включении только конфорок, на фазе , где духовка, напряжение возрастает до 260-270 вольт. Происходит перекос фаз. Как избавиться от перекоса фаз , не изменяя заводскую электрическую схему или всё же перераспределить нагрузку по фазам? Спасибо за ответы.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20505

03.04.2018 в 14:37:44

rjhjkm, Прежде всего в своем щитке протяните ноль плиты , и все ноли далее до самой плиты . И в шкафу на площадке тоже смотрите.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1909

04.04.2018 в 00:36:24

rjhjkm, а при включении всей нагрузки, что с напряжением?...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.04.2018 в 00:39:13

dokar написал: И в шкафу на площадке тоже смотрите.

И не только на нули стоит смотреть... но и на состояние магистрали в целом. Что-то я сильно сомневаюсь, что квартирная проводка расчитана на плиту в 16 кВт... ;) Да и про сечение питающего кабеля нет ни слова...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

04.04.2018 в 09:49:53

sergey_sav написал:

dokar написал: И в шкафу на площадке тоже смотрите.

И не только на нули стоит смотреть... но и на состояние магистрали в целом. Что-то я сильно сомневаюсь, что квартирная проводка расчитана на плиту в 16 кВт... ;) Да и про сечение питающего кабеля нет ни слова...

Вообще-то, ТС ни слова не упомянул о том, что плита установлена в квартире. Касаемо мощности ничего криминального нет, 2 фазы по 5,6 кВт, одна 4,8 кВт. Медь 4мм2 достаточно. Судя по симптомам, как уже заметил dokar, первое, что приходит на ум - состояние "нуля". Несколько добавить ясности может ответ на вопрос

alex50 написал: rjhjkm, а при включении всей нагрузки, что с напряжением?...

.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119965

04.04.2018 в 13:20:48

rjhjkm, У Вас перекос фаз возникает из-за повышенного сопротивления НУЛЯ. Причем +40+50 вольт это существенно. Может отгореть, и тогда 260 первратится в 380... Эксплуатировать такую сеть опасно

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1909

04.04.2018 в 15:15:17

плита промышленная!....260 и даже 380 сразу не тены, не спирали не сгорят! ! обычно клемник подгорает, с правой стороны снизу,туда загляни!..

0
rjhjkm
rjhjkm
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

06.04.2018 в 23:31:57

dokar, Протянул, без изменений.

0
rjhjkm
rjhjkm
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

06.04.2018 в 23:33:46

alex50, При включении всей нагрузки, перекоса фаз не происходит .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119965

06.04.2018 в 23:41:53

rjhjkm,

rjhjkm написал: При включении только конфорок, на фазе , где духовка, напряжение возрастает до 260-270 вольт.

Вот так включаете, вольтметр в руки и путешествие вдоль нуля. На каком соединении намеряете вольт так 20 - там и проблема. Если же сеть - дохлая воздушка - то беда вряд-ли излечима. И с такой сетью автоматы при КЗ могут не сработать - а это опасно...

0
rjhjkm
rjhjkm
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

06.04.2018 в 23:44:21

Плита промышленная, находится в кафе. При включении всей нагрузки напряжение на фазах 210 - 220 вольт. Питающий кабель - 6 мм2,медь.