Хотел бы узнать насколько будет верно при сборке щита питания садоводства,(17 домов, общий максимальный ток по фазе 250А "дали сети", питание приходит по СИП от подстанции, там установлен автомат 250А(Расстояние не имеет значения), требование поставить щит с учетом и защитой линий. имеется в наличии 3х фазный счетчик под ТТ и ТН,трансы тока 250\5, 2 автомата 125 А, Рубильник 250А. Вопрос в том можно ли поставить ТТ на вход-дальше рубильник- с него 2 автомата-дальше линия, а учет брать с Трансов тока через колодку типа КИП (Коробка испытательная переходная) и их же шин не защищая оных, а рубильник после них

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.04.2018 в 09:10:25

Яныч написал: Вопрос в том можно ли поставить ТТ на вход-дальше рубильник- с него 2 автомата-дальше линия,

Порядок перепутан, сначала рубильник , далее держатели плавких вставок . Или рубильник с держателями плавких вставок , рекомендую такого типа. Их выпускают многие бренды .

И только после них все остальное .

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28616

05.04.2018 в 22:55:37

Яныч написал: 2 автомата-дальше линия

Расшифруйте.