Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

15.04.2018 в 09:01:50

Прошу совета, т.к. сам, увы, мало понимаю в электрике.

Сейчас идёт ремонт, двухкомнатная, 58 квадратов, панель, элеткроплита. Проводка в стяжке пола, в гофре.

Розеток всего 35, из них:

  • 19 в большой комнате (20 m2) + провод для подсветки шкафа
  • 7 - в спальне (14 m2) + провод подсветки шкафа
  • 2 (коридор и ванная) = питание вытяжного вентилятора в ванной
  • 10 кухня (кухня - 10m2) + питание вытяжки, эл. плиты, посудомойки и эл. духовки

Пришёл электрик, накидал такую смету.

1) Начинка щитка: 12 ДИФ-автоматов (сказал "обязательно ABB", это те, те что по 2-2,5 тыс. руб за штучку. 5 однополюсных Брать их естественно хотет "на рынке в знакомом месте".

Тянет это всё тысяч на 30 минимум. Нужно вообще столько ДИФ-ов на такую схему?

2) По проводке + щитки насчиталось примерно на 32-35 тысяч.

Конкретно вот что:

1) Гофра ПНД, с протяжкой, черная d20 - 300 метров (это где-то 4500) 2) Дюбель-гвоздь, 6.0х40, 400 штук (рублей 400) 3) Лента перфорированная, монтажная, прямая ЛМП, цинк, 25м x 2 12х0.55 (примерно 440 руб.) 4) Кабель NYM 3х1.5 - Севкабель (EAC) - 100 метров (3400 руб.) 5) Кабель NYM 3х2.5 - Севкабель (EAC) - 200 метров (10800 руб.) 6) КСПВ 4х0,5 кабель телефонный - 50 метров - (350 руб.) 7) ШВВПm (ПУГНП) 3х1,5 - 150 метров (2550 руб.) 8) ПВС 3х10 провод соединительный - 12 метров (1836 руб.) 9) ПВС 3х4 провод соединительный - 12 метров (840 руб.) 10) ПВС 3х6 провод соединительный - 12 метров (1044 руб.) 11) Провод ПВ1 (Пув), жесткий 1х6 желто-зеленый - 15 метров - (810 руб.) 12) Провод ПВ3 (ПуГВ) 0.5 белый, гибкий - 50 метров (300 руб.) 13) 5 штук - Шина-гребенка в щиток, Оязательно : Legrand 12 модулей, 63A (227 x 5 = 1135 руб.) 14) Шкаф внутреннего монтажа, 24-28 модулей в нишу, белый, белая металлическая дверь, IP40, ABB UK500 (2305 руб.) 15) Шкаф внутреннего монтажа, 36-42 модулей в нишу, белый, белая металлическая дверь, IP40, ABB UK500 (2 730 руб.)

Простой вопрос, это всё вообще похоже на правду, на нормальный состав того что реально нужно в двущку 57 m2? Особенно щиток с 12-ю дорогущими ДИФ-ами и только 5-ю автоматами?

Кстати, за работу, за всю по электирике (включая проводку и установку розеток) насчитали 80,5 тыс. руб. Это адекватная цена?

Буду очень благодарен за советы. либо успокоюсь, пойму что всё правильно и правда так дико и стоит. Либо успею остановить, пока не поздно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18356

15.04.2018 в 09:05:51

Константин К., Схемы нет, линии неизвестны. Диффы здорово, но снова непонятно для чего. Куда какие кабели неизвестно. Я бы выгнал только за ПВС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

15.04.2018 в 09:09:09

Спасибо за быстрый ответ. Схемы он не составил, прикинул по тому, где я показал розетки :) 1) Почему с ПВС так всё плохо? 2) То есть 12-ть ДИФ-ов это как раз хорошо? Обычная квартира с электроплитой, обычные розетки с обычной нагрузкой (ТВ, компьютер, порой утюг и пр).

0
-Кельт-
-Кельт-
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Владимир

Сообщений: 190

15.04.2018 в 09:13:38

Константин К., ну это как бы круто, в смысле дорогобогато )) Во всяком случае плохого ничего в этом нет. Если придраться, то можно начать всё на УЗОхи перепроектировать в целях экономии и т.д. и т.п. А если абстрагироваться от т.заданий и просто посмотреть на цифру 80 тысруб работа с материалами хороший эл.монтаж, то это сущие гроши

0
Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

15.04.2018 в 09:15:20

Это работа без материалов. С материалами электрика влетает примерно в 80,5 + 35 + 35 = 150,5 Для меня это очень нехило :(

На вопрос про УЗО электрик сообщил, что "не очень понимает, чем они отличаются от ДИФ-ов" :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18356

15.04.2018 в 09:16:43

Константин К., Ну, если он «прикинул», а не подумал, меня это уже бы насторожило. ПВС это провод, а д.б. кабель.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

15.04.2018 в 09:22:15

Насколько я понял, три ПВС по 15 м каждый нужны чтобы:

  • Провести в квартиру проводку от внешнего щитка (он на лестничной площадке). Это, видимо, самый толстый ПВС :)
  • Проводка для эл. духовки
  • Для эл. плиты.

То есть, тут нужен кабель а не провод?

0
-Кельт-
-Кельт-
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Владимир

Сообщений: 190

15.04.2018 в 09:23:26

На вопрос про УЗО электрик сообщил, что "не очень понимает, чем они отличаются от ДИФ-ов" :)

Константин К., я бы на вашем месте задумался )))

0
Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

15.04.2018 в 09:25:43

Вот я и задумался :) Просто я банально не знаю. 150 тыс. руб. - это нормально за электрику в скромной двушке с работой. Или дико дешево? Или наоборот?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18356

15.04.2018 в 09:27:41

Константин К. написал: Это работа без материалов. С материалами электрика влетает примерно в 80,5 + 35 + 35 = 150,5 Для меня это очень нехило :(

На вопрос про УЗО электрик сообщил, что "не очень понимает, чем они отличаются от ДИФ-ов" :)

Константин К., Значит, он вообще ничего не понимает.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

15.04.2018 в 09:45:30

Не пойму зачем такое разнообразие типов проводов...

Константин К. написал: Кабель NYM 3х1.5 - Севкабель (EAC) - 100 метров (3400 руб.) 5) Кабель NYM 3х2.5 - Севкабель (EAC) - 200 метров (10800 руб.) 6) КСПВ 4х0,5 кабель телефонный - 50 метров - (350 руб.) 7) ШВВПm (ПУГНП) 3х1,5 - 150 метров (2550 руб.) 8) ПВС 3х10 провод соединительный - 12 метров (1836 руб.) 9) ПВС 3х4 провод соединительный - 12 метров (840 руб.) 10) ПВС 3х6 провод соединительный - 12 метров (1044 руб.) 11) Провод ПВ1 (Пув), жесткий 1х6 желто-зеленый - 15 метров - (810 руб.) 12) Провод ПВ3 (ПуГВ) 0.5 белый, гибкий - 50 метров (300 руб.)

И если с ПВ ещё понятно, то ПУНГП и ПВС в одном ряду с НУМ смотрятся как то странно. Что мешает использовать ВВГ (тот же Севкабель) для всего с подбором сечения. Или ПВС электрику для удлинителя нужен?

Константин К. написал: Шкаф внутреннего монтажа, 24-28 модулей в нишу, белый, белая металлическая дверь, IP40, ABB UK500 (2305 руб.) 15) Шкаф внутреннего монтажа, 36-42 модулей в нишу, белый, белая металлическая дверь, IP40, ABB UK500 (2 730 руб.)

Это конечно на вкус и цвет... Но с такой модой скоро в квартире для туалета места не будет- там щитовую делать придётся. Я не призываю на две "пробки" опять перейти, но 42 модуля... на двушку... :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу