megrad написал: Онлайн конвектор ссылка
О, спасибо.
26.04.2018 в 21:30:08
MaSeVi написал: КонвеРтор
Спасибо. :o
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2018 в 13:14:31
MaSeVi, Вот перерисовал, надеюсь читабельно, вводные: дом новостройка в этажном щите автомат на 32 на 3П, добавил рубильник для неотключаемых, критично вводной автомат не заменять на рубильником? утвержденная мощность сказали 15кВ, все оборудование подписал в табличке.
27.04.2018 в 13:16:49
dddd, может Вам и кажется что на бум, но сил на изучение темы потрачено много, схему перерисовал, может быть будет от Вас и конструктивная критика
27.04.2018 в 13:19:17
megrad, если бы "утвержденные" схемы были на все случаи жизни..., а как же распределение нагрузок?! Разрешенная 15 кВ
27.04.2018 в 13:20:30
Radio, :a хоть кто то оценил)))
27.04.2018 в 13:33:57
Aleksandr1987 написал: если бы "утвержденные" схемы были на все случаи жизни
И? будет типа альбома выбирай...
Aleksandr1987 написал: а как же распределение нагрузок
При количестве обсуждаемых и обсуждённых проектов мона выбрать.
Aleksandr1987 написал: Вот перерисовал,
Вот же, сейчас полешек подкинем... Холодильник в идеале тоже под не отключаемые линии поставить. Электрику на балкон, кондей, реле напряжения, индикацию напряжения, сигналку планируете? Освещение разнести под разные УЗО так чтобы при сработке в комнате бы оставалось питание. 10 мА параноя? Разнесите под разные УЗО на 30 мА. Либо поставьте дифы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2018 в 13:44:18
Линии освещения можно сократить в двое. В отдельном УЗО на 10мА для стиралки не смысла, проще её завести под УЗО ванной, и заменить его на 25А 30мА. И на кой вам не отключаемая линия освещения ванной ?
Грубый, но справедливый
27.04.2018 в 13:47:16
Aleksandr1987 написал: Вот перерисовал, надеюсь читабельно
Читабельно. Но теперь непонятно, что за что отвечает, какие кабели (сечение) под каждую группу. Почему одни автоматы на 4,5 кА, другие - 6 кА?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.04.2018 в 14:14:02
MaSeVi, про автоматы - здесь без логики- так получилось, они уже есть, сечение стандартное под 16А автоматы 3*2,5, 10 А- 3х1,5, к плите 5х2,5, к нагревательному элементу (5кВ) такой же
27.04.2018 в 14:15:23
megrad, вроде в ванной под 10 мА все ставят не?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу