edit0r
edit0r
Новичок

Регистрация: 14.05.2018

Москва

Сообщений: 6

14.05.2018 в 02:14:57

Приветствую, комрады! Нужна помощь коллективного разума:

Поставил в туалетном сантехкоробе проточник на 8квт. Рядом с ним вывел для удобства отключения автомат (Legrand TX3 C40A 1П 6kA). Провел отдельную линию до щитка 3х6мм. В щитке не было места, поэтому было решено поставить один дифф вместо УЗО+АВ. Установил от АВВ 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR645041R1404 C40.

Теперь к проблеме: все работает на минимальной и средней мощности. Как только переключаю водогрей на полную мощность (всего три режима работы) - сразу выключается дифф.

Это слабый дифф? Или брак? Или модель плохая? Куда копать, как починить, хочется использовать на полную водогрей.

0
Sergey Popov
Sergey Popov
Новичок

Регистрация: 23.04.2018

Ижевск

Сообщений: 29

14.05.2018 в 06:54:14

edit0r, Где диф покупали? Скиньте фото его маркировки, возможно подделка. Чтоб узнать из-за чего выбивает его, можете временно поставить простой автомат, если его не выбьет - значит утечка

0

Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема тут

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 10:46:15

edit0r написал: Теперь к проблеме: все работает на минимальной и средней мощности. Как только переключаю водогрей на полную мощность (всего три режима работы) - сразу выключается дифф.

Стоит три ТЭНа, два нормальных один дохлый... :)

edit0r написал: Это слабый дифф?

8000\220=36,36 А даже запас есть, а если напряжение стремится к 230( с 2010 в сети 230 должно быть), то 8000\230=34,78 А

edit0r написал: Или брак? Или модель плохая?

Подключите к дифу что нибудь мощное, но скорей всего ТЭН дохлый, иначе бы диф сразу "сдавался".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

14.05.2018 в 11:16:35

megrad написал: но скорей всего ТЭН дохлый

Это если он там вообще есть.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2018 в 11:33:34

Sergey Popov написал: Скиньте фото его маркировки, возможно подделка.

Вы реально по фото мордочки можете определить подделку АВВ? :confused:

ЗЫ. Тут конкретно серия ABB Basic

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2018 в 11:37:25

edit0r, три озвученных варианта, надо проверять все.

  1. Пробит третий ТЭН (дифавтомат срабатывает по перегрузке)
  2. Пробита изоляция третьего ТЭНа (дифавтомат срабатывает по утечке на корпус)
  3. Не исправен дифавтомат (конкретно - не держит заявленный ток)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2018 в 11:40:09

sergey_sav написал: Тут конкретно серия ABB Basic

Дешманство, а не серия. И АВВ в ту же стезю подался...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

14.05.2018 в 12:33:51

edit0r, модель проточника.?

0

Да, ни фига.

edit0r
edit0r
Новичок

Регистрация: 14.05.2018

Москва

Сообщений: 6

14.05.2018 в 13:42:36

Sergey Popov, модулька и кабель куплены в https://shop220.ru , фото диффа в аттаче

megrad, в режиме 3 и 5 квт он работает норм. я даже не знаю что мощнее туда можно воткнуть чтоб нагрузить дифф. Варочная меньше жрет. Разве что все сильные приборы завести в один дифф..

sergey_sav, фото проточника в аттаче. куда там щупом ткнуть на наличие пробоя? куплен новым пару дней назад. заверили что был протестирован и брака нет. бывает, конечно, всякое. но хочется верить что это мой косяк где-то.

dokar, Stiebel Eltron DDH 8

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

14.05.2018 в 14:50:38

edit0r, Приборы какие в распоряжении ?

0

Да, ни фига.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2018 в 14:59:34

edit0r написал: Stiebel Eltron DDH 8

и у него всего два ТЭНа... Тогда склоняюсь к версии, что диф не держит нагрузку из двух ТЭНов 3 + 5 = 8 кВт...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.