Всем добрый день!

Задача следующая: Подключить 3 гаража в гаражном массиве к трехфазной сети от производственного цеха, расположенного неподалеку (централизованного электроснабжения в гаражном массиве нет, т.к. не оформлены документы на гаражный кооператив).

Исходные данные: На пути от цеха к гаражному массиву установлены опоры и протянут СИП 4х25 (протяженность приблизительно 150 метров). Каким образом подключен СИП на стороне производственного цеха не известно (известно только то, что СИП подключен после счетчика, установленного специально для него). СИП приходит в небольшое помещение электрощитовой, в которой предполагается сделать разводку на 3 гаража.

Необходимо: Установить вводной АВ на приходящий СИП, установить отдельный АВ на каждый гараж, установить отдельный счетчик на каждый гараж.

Возникли следующие вопросы:

  1. В данном случае нулевой проводник будет являться только N проводником, не PEN? Разделять его на N и PE не требуется?
  2. Какой АВ установить на ввод, 3х или 4х полюсной? Можно ли разрывать нулевой проводник в данном случае?
  3. Также какие АВ установить на питание отдельных гаражей, 3х или 4х полюсные?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 10:36:21

roman2206 написал: В данном случае нулевой проводник будет являться только N проводником, не PEN

Всё зависит от того как СИП подключен в цехе: если подключён напрямую к счётчику, то делить нельзя. Это рабочий ноль. Если через трансы тока, то разделить можно.

roman2206 написал: Какой АВ установить на ввод, 3х или 4х полюсной?

Я бы 3 х полюсник поставил.

roman2206 написал: Можно ли разрывать нулевой проводник в данном случае?

Если будет рабочий ноль, то можно.

roman2206 написал: Также какие АВ установить на питание отдельных гаражей, 3х или 4х полюсные

3 х полюсные.

roman2206 написал: СИП приходит в небольшое помещение электрощитовой

Помещение какой категории по пожаробезопасности?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

roman2206
roman2206
Новичок

Регистрация: 14.05.2018

Красноярск

Сообщений: 3

14.05.2018 в 12:11:42

megrad, Спасибо за ответы.

megrad написал: Всё зависит от того как СИП подключен в цехе: если подключён напрямую к счётчику, то делить нельзя. Это рабочий ноль. Если через трансы тока, то разделить можно.

Значит необходимо узнать каким образом выполнено подключение СИП и от этого уже плясать.

megrad написал: Помещение какой категории по пожаробезопасности?

Это помещение ранее использовалось в качестве электрощитовой, в него был заведен кабель с ТП и в нем выполнена разводка на весь гаражный массив. Помещение выполнено из кирпичей и ж/б блоков, ничего кроме электрощитов внутри него нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

14.05.2018 в 12:40:28

roman2206, Значит подключение СИПом в таком помещении можно и оставить , при условии что производитель АВ допускает подключение аллюминия.

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 15:59:36

roman2206 написал: Значит необходимо узнать каким образом выполнено подключение СИП и от этого уже плясать.

Как вариант выполнить свой контур заземления.

roman2206 написал: Это помещение ранее использовалось в качестве электрощитовой, в него был заведен кабель с ТП и в нем выполнена разводка на весь гаражный массив.

А как выполнено заземление? Если это щитовая, то там должен быть контур.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

roman2206
roman2206
Новичок

Регистрация: 14.05.2018

Красноярск

Сообщений: 3

15.05.2018 в 07:27:10

megrad написал: А как выполнено заземление? Если это щитовая, то там должен быть контур.

Смогу посмотреть наличие контура заземления в щитовой не раньше пятницы.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 10:17:30

Сколько вы там хотите подключать - выделяемая мощность на гараж? Выделите 1ф. на гараж ампер по 20. 2Р АВ20А - УЗО 30 мА тип А и два 2Р АВ на розетку 16А и на свет 6(10)А.Причем АВ с хар-кой "В". Щиток в гараже не ниже IP44 , желательно учесть температурный диапазон. Никто подключением по ТТ заморачиваться у вас не будет, а тут разумный минимум.