Аватар пользователя
aegoncharov

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Новосибирск

Сообщений: 12

20.05.2018 в 18:33:38

Купили новую стиральную машинку LG, нам ее привезли, подключал сам. Включаю в розетку, и тут начинает мигать свет, я выдираю вилку, свет то ли еще некоторое время продолжает мигать, то ли гаснет, я к щитку, там внутри диф. автомата на ванную искрит, при этом его не выбило, выключаю его сам. Выключатели света везде выключаю, минут через 10 включаю автомат, его не выбивает, по кнопке тестирования выбивает, при включении лампы она не загорается, в автомате видно искры.

В этой же розетке до этого спокойно работала старая стиралка и водонагреватель 2.5 КВт.

Что это могло быть? Неисправность в стиральной машинке, фаза/нуль/заземление перепутаны?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

20.05.2018 в 18:46:11

aegoncharov, проверьте контакты в дифе, подтяните!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 18:48:00

aegoncharov, Для начала контакты протяните...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aegoncharov

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Новосибирск

Сообщений: 12

20.05.2018 в 18:50:30

dmitrovski, Да автомат сдох похоже, я его заменил на новый, чтобы без света не сидеть. Второй сжечь не хочу (700 руб. все таки), стиралку не включаю, буду в СЦ или к продавцу обращаться.

Или на следующий выходных попробую старый поставить заново, но что-то я сомневаюсь, что в контактах дело.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

20.05.2018 в 19:11:01

aegoncharov, а какое отношение диф имеет к освещению? Для дифа 700р., это не деньги!

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

20.05.2018 в 19:13:20

aegoncharov, у вас с проводкой не айс, если и см и бойлер и освещение на одном дифе, да ещё и за 700р.

0
Аватар пользователя
aegoncharov

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Новосибирск

Сообщений: 12

20.05.2018 в 19:24:00

dmitrovski, Стоял legrand

Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

20.05.2018 в 19:40:03

aegoncharov, а кабель к нему 2.5мм2? Проверьте все контакты, протяните. Если кнопка "ТЕСТ" срабатывает, то автомат в норме!

0
Аватар пользователя
Reanimat0r2

Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

20.05.2018 в 20:05:45

aegoncharov написал: dmitrovski, Стоял legrand

Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.

aegoncharov, оригинальная схема! И освещение и розетка на этом дифе, который 25А, ммм.

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.05.2018 в 20:20:07

Reanimat0r2 написал:

aegoncharov написал: dmitrovski, Стоял legrand

Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.

aegoncharov, оригинальная схема! И освещение и розетка на этом дифе, который 25А, ммм.

Reanimat0r2, Интересно, а сечение кабеля на линии - какое ?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

20.05.2018 в 20:22:26

Был я в квартире, где вся проводка была выполнена кабелем 3х4. Усечёнкой, но тем не менее. Автоматы стояли на 25 ампер. Кое-как удалось сбить номиналы до 20А при реконструкции щита.

0
Аватар пользователя
Reanimat0r2

Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

20.05.2018 в 20:36:23

dokar написал:

Reanimat0r2 написал:

aegoncharov написал: dmitrovski, Стоял legrand

Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.

aegoncharov, оригинальная схема! И освещение и розетка на этом дифе, который 25А, ммм.

Reanimat0r2, Интересно, а сечение кабеля на линии - какое ?

dokar, Скорее всего в патроны светильников 4 кв.мм. заведено.

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20726

20.05.2018 в 20:44:13

strider1978 написал: Был я в квартире, где вся проводка была выполнена кабелем 3х4. Усечёнкой, но тем не менее. Автоматы стояли на 25 ампер. Кое-как удалось сбить номиналы до 20А при реконструкции щита.

Зачем?

0
Аватар пользователя
aegoncharov

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Новосибирск

Сообщений: 12

21.05.2018 в 05:11:17

dmitrovski написал: aegoncharov, а кабель к нему 2.5мм2? Проверьте все контакты, протяните. Если кнопка "ТЕСТ" срабатывает, то автомат в норме!

dmitrovski, Кабель вроде 2.5мм2. По крайней мере диаметр чуть меньше 2 мм, 1.7мм похоже. Поставил исходный автомат, контакты подтянуты, он со второго раза вроде включился, освещение включилось, но при включении вилки стиральной машинки все то же самое, мигание света, треск (то ли с машинки, то ли с автомата), выключение света. Автомат не выбивает.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

21.05.2018 в 06:06:14

aegoncharov написал: Поставил исходный автомат, контакты подтянуты, он со второго раза вроде включился, освещение включилось, но при включении вилки стиральной машинки все то же самое, мигание света, треск (то ли с машинки, то ли с автомата), выключение света. Автомат не выбивает.

Рисковый Вы человек. Электрик Вам нужен, а старый автомат в помойку.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.