Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6346747

oversun, спасибо за информацию и развернутый ответ!

kotofey93 написал:
Всем добрый день!
Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)

Ситуация неприятная, так как перенос крана будет нам стоить тысяч 20-30 (по словам того же оператора), а перенос варочной панели будет стоить новой столешницы, новой стеновой панели, частичного перемонтажа кухни и электропроводки.

Возможно, кто-то сможет посоветовать, что делать в такой ситуации? Только перемонтаж, никаких вариантов?

Заранее спасибо.

на всякий случай PS: Я понимаю, что подключить можно и самому, но проверки ходят каждый год, да и безопасность тоже никто не отменял.

kotofey93,
Такая норма была в СНиП 3.05.02-88* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ и звучала так:
4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.

Постановлением от 23.12.2002г.№163 Гос.ком.РФ по строительству и ЖКК данный СНиП отменен. Взамен введен СНиП 42-01-2002
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, который действует в актуализированной редакции 2011 года. В этом документе такой нормы нет.

Однако в 2004 правительство Москвы выпустило постановление № 758-ПП Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда
в котором данное правило опять появилось:
3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.

Я не в курсе, вправе ли местные органы власти повторно вводить нормативы отмененные федеральными органами. В конце концов Вы можете проверяющим сказать, что

  1. Все работы были проведены между 2002 и 2004 годом, когда такой нормы не было.
  2. У Вас газовая панель, а не плита.

kotofey93 написал:
Газовщик495, спасибо! Да, в итоге пару дней назад позвали газовщика и он всё подключил. Видимо и проверка,если придёт, ничего не скажет плохого. Хотя формальное нарушение правил всё же имеет место.

kotofey93, Пожалуйста,нет у вас нарушений)

Регистрация: 31.05.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 8

kotofey93 написал:
Газовщик495, спасибо! Да, в итоге пару дней назад позвали газовщика и он всё подключил. Видимо и проверка,если придёт, ничего не скажет плохого. Хотя формальное нарушение правил всё же имеет место.

kotofey93, а оператор привёл ссылку на документ, который запрещает? Насколько я знаю, как у вас как раз обычно и ставят кран, не менее 150 см от пола и за плитой/панелью/чем там ещё. Он же на стене, а не над самой панелью висит и греться не будет, особенно если ещё вытяжку поставите.

Если кто будет что говорить, попросите правило, на которое они ссылаются и спросите, где его прочесть можно. К сожалению, не все специалисты обслуживающих организаций знают нормативную документацию на необходимом уровне, сам с этим сталкивался.

Газовщик495, спасибо! Да, в итоге пару дней назад позвали газовщика и он всё подключил. Видимо и проверка,если придёт, ничего не скажет плохого. Хотя формальное нарушение правил всё же имеет место.

kotofey93 написал:
Всем добрый день!
Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)

Ситуация неприятная, так как перенос крана будет нам стоить тысяч 20-30 (по словам того же оператора), а перенос варочной панели будет стоить новой столешницы, новой стеновой панели, частичного перемонтажа кухни и электропроводки.

Возможно, кто-то сможет посоветовать, что делать в такой ситуации? Только перемонтаж, никаких вариантов?

Заранее спасибо.

на всякий случай PS: Я понимаю, что подключить можно и самому, но проверки ходят каждый год, да и безопасность тоже никто не отменял.

kotofey93, Можно подключить без проблем,для этого и высота газового крана прописана 150-160 см от пола ,такая высота позволяет безопасно размещать газовую плиту под краном!

Всем добрый день!
Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)

Ситуация неприятная, так как перенос крана будет нам стоить тысяч 20-30 (по словам того же оператора), а перенос варочной панели будет стоить новой столешницы, новой стеновой панели, частичного перемонтажа кухни и электропроводки.

Возможно, кто-то сможет посоветовать, что делать в такой ситуации? Только перемонтаж, никаких вариантов?

Заранее спасибо.

на всякий случай PS: Я понимаю, что подключить можно и самому, но проверки ходят каждый год, да и безопасность тоже никто не отменял.