Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с схемой подключения генератора к загородном дому.Извиняюсь сразу если что будет не так в этом не особо силен(. Суть проблемы вот в чём : На доме щиток от застройщика, заходит Сип 4х16,далее они закинули 4х6мм² уже в домовой щит. но пока только подключена одна фаза (сказали что Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с схемой подключения генератора к загородном дому.Извиняюсь сразу если что будет не так в этом не особо силен(. Суть проблемы вот в чём : На доме щиток от застройщика, заходит Сип 4х16,далее они закинули 4х6мм² уже в домовой щит. но пока только подключена одна фаза (сказали что в дальнейшем подключат три). И тут первый вопрос: От уличного щитка в дом PE не заходит,а введено в домовой щиток якобы(как они сказали от контура заземления) причём я так понял это сделано кабелем ВВГнг 3*2.5 три жилы между собой смотаны и висят на PE просто нигде вокруг дома и возле него и щитка я не видел чтоб он выходил.Разве так должно быть? Ну то с этим разберёмся я думаю, щиток внутри дома я планирую перенести и переделать все равно, новый контур заземления сделать, а то что то я в них сомневаюсь. И вот теперь ещё вопрос. Я планирую одну фазу сделать через резерв, посмотрите уважаемые господа, правильно ли я понимаю так нужно сделать как на схеме? Не обращайте внимания что там нету что и на сколько А.меня интересует сама схема подключения N, PE.Сразу извиняюсь конечно если что то не то нарисовал, как бы суть я думаю будет понятна. Котёл газовый Насос на контур тёплого пола Остальные потребители так образно сама суть генератора важна. Заранее спасибо.

в дальнейшем подключат три). И тут первый вопрос: От уличного щитка в дом PE не заходит,а введено в домовой щиток якобы(как они сказали от контура заземления) причём я так понял это сделано кабелем ВВГнг 3*2.5 три жилы между собой смотаны и висят на PE просто нигде вокруг дома и возле него и щитка я не видел чтоб он выходил.Разве так должно быть? Ну то с этим разберёмся я думаю, щиток внутри дома я планирую перенести и переделать все равно, новый контур заземления сделать, а то что то я в них сомневаюсь. И вот теперь ещё вопрос. Я планирую одну фазу сделать через резерв, посмотрите уважаемые господа, правильно ли я понимаю так нужно сделать как на схеме? Не обращайте внимания что там нету что и на сколько А.меня интересует сама схема подключения N, PE.Сразу извиняюсь конечно если что то не то нарисовал, как бы суть я думаю будет понятна. Котёл газовый Насос на контур тёплого пола Остальные потребители так образно сама суть генератора важна. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2018 в 17:50:01

#6339946

0tse4ka, Вы бы тест отредактировали. Определитесь, что Вы хотите запитывать от генератора. Обычно котёл, насос, освещение, но всё зависит от мощности генератора. Можно и весь дом запитать. Генератор ставят после РН.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

22.05.2018 в 18:33:47

#6339988

megrad, только ту ветку где котёл насос освещение резервное и розетку

0
Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

22.05.2018 в 18:38:56

#6339994

Генератор будет мало мощный только на эту ветку рассчитан с запасом 30%

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 18:43:36

#6340003

0tse4ka написал: Генератор будет мало мощный только на эту ветку рассчитан с запасом 30%

Всё освещение дома, телевизор, ноутбук и прочие забавы - тоже маломощные. Вы можете успешно питать весь дом и жить в обычном режиме, исключив только мощные потребители.

0
Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

22.05.2018 в 18:53:48

#6340010

Да на счёт этого можно подумать, но мне бы разобраться с тем что правильно ли N от генератора перемыкать как у меня с PE

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 18:57:15

#6340012

0tse4ka, неправильно. У вас вообще там многое неправильно нарисовано.

0
Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

22.05.2018 в 19:02:04

#6340014

Извините конечно может я не так понял, я думал нужно нужно один вывод с генератора землить. Допустим я сделаю тогда все три фазы к реверсивному рубильнику, ну дальше примерно все так же. Но вот везде пишут про то что возможно котёл и всякая техника работать не будет без ярко выраженного N

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 19:05:56

#6340016

0tse4ka, вообще, это написано в руководстве к вашему генератору, нужно его землить или нет. И можно ли.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2018 в 19:18:20

#6340021

0tse4ka написал: где котёл насос освещение резервное и розетку

То есть 3 АВ на 16 А, ну может на освещение 10 А. Теперь выберем реверсивный переключатель. Рубильник переключатель бывает для переключения под нагрузкой и без нагрузки. На рисунке представлен переключатель от АББ - проблема, в то что переключатели от АББ на небольшой ток (16,25,40 А) не большие по габаритам. Поэтому если ставить их в щит на дин рейку то они будут слишком утоплены, пример от Электрошамана ссылка. А на 63 А занимает много места. Есть такие ссылка, представлен хагер, но есть другие бренды. На котёл в идеале поставить инвертор с акумом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

22.05.2018 в 21:26:33

#6340123

megrad, В идеале конечно бы да, но пока не получается (.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 21:36:38

#6340131

0tse4ka написал: Но вот везде пишут про то что возможно котёл и всякая техника работать не будет без ярко выраженного N

Далеко не любой котел, а только с фазозависимым датчиком пламени, но никто ведь не заставляет покупать именно такой котел? Тем более, что они не являются лучшими образцами котлостроения, насколько мне известно.

Что касается "всякой техники", то мне таковая на данный момент неизвестна.

Напряжение от генератора разумно подать на все три фазы перед вашими РН. Таким образом у вас будет работать весь свет и все розетки, ну а что-то мощное вы можете выключить и сами до поры. В любом случае, при превышении допустимой нагрузки сработает автомат.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.05.2018 в 22:09:04

#6340169

0tse4ka написал: правильно ли я понимаю так нужно сделать как на схеме?

не надо так делать .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

23.05.2018 в 23:08:17

#6340987

Ну из всего выше изложенного я так понял что нужно сделать так Узо на вводе 100мА

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

24.05.2018 в 00:01:06

#6341007

0tse4ka, Если хотите применить переключатель Хагер, как по схеме, то надо помнить, что его нельзя использовать под нагрузкой. Т.е. питание сети пропало, переключили, потом только запустили генератор. Сеть появилась: генератор отключили, сеть отрубили, переключатель на режим "сеть", потом сеть включили. Вот такой геморройчег))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.05.2018 в 00:16:26

#6341019

0tse4ka написал: я так понял что нужно сделать так

Ввод резерва имеет смысл сделать перед узо. А фазу перемычками подать на все три. И да, как верно указали, не переключать под нагрузкой, тогда прослужит долго и счастливо.

0
Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

24.05.2018 в 08:29:43

#6341108

Ну дальше я планирую отдельно ещё группы под своими Узо.

0
Аватар пользователя
0tse4ka

Местный

Регистрация: 22.05.2018

Краснодар

Сообщений: 12

24.05.2018 в 08:31:17

#6341110

Radio написал:

0tse4ka написал: я так понял что нужно сделать так

Ввод резерва имеет смысл сделать перед узо. А фазу перемычками подать на все три. И да, как верно указали, не переключать под нагрузкой, тогда прослужит долго и счастливо.

Radio, ну да, что то я не дорисовал)

0