25.05.2018 в 22:07:50
Здравтвуйте, такая ситуация начали после ремонта пылесосить бетонный пол, и поняли, что пылесос зверски бьется током при косании рукой за металлические части пылесоса, бьется каждые 10 секунд. Только в этой комнате голый бетон. В других комнатах ничего подобного нет, там линолиум или паркет. В итоге вычитали, что нужно взять мультиметр. Мультиметр показывает по 00,3 по штукатурке, и по 00,7 если дотронуться до части крюка торчащего из пола. Второй конец к батарее прикладывали. Показания только в нескольких частях комнаты, в середине комнаты по чистому бетону нет ничего. Подскажите, что это может быть? Утечка у нас, у соседей или ерунда и не стоит морочится?! Фотографию не могу почему то приложить. Спасибо за помощь
25.05.2018 в 22:58:16
Вы пылесосите и сами стоите на том же полу. Если ток идет от пола, ничего бы не было. + у пылесоса как правило пластиковая головка, которая не обеспечивает контакт между полом и трубой пылесоса, + и если была бы металлическая, все равно ее контакт с сухим полом очень слабый
Подозреваю что есть пробой на корпус в самом пылесосе. Почему в этой комнате -
25.05.2018 в 23:09:58
линк, пробывали с разных розеток на разных автоматах пылесосить, итог один и тот же . Допустим дело в пылесосе. Вопрос : почему мультиметр показывает наличие тока только в опредрленных местах по бетону, и по крюкам в желнзобетонном перекрытии?
26.05.2018 в 01:37:23
В перекрытии сплошная, соедененная между собой металлическая арматура. Если в полу нет стяжки с проводкой (поврежденной), Появление разницы потенциалов между 2мя точками на полу маловероятно
Если хотите, попробуйте замерить напряжение именно в тех условиях, в которых бъет пылесос : между 2мя точками на полу (там где вы стояли и там где касался пылесос). Для повышения показаний, можете налить немного воды на пол в этих местах (не столько что бы соединить между ними водой) и замерить напряжение между мокрыми пятнами
Если нет по крайней мере нескольких десятков В, удар током оттуда исключен (разве как если там напряжение не всегда, а появляется и исчезает в соответствии с включением и отключением чего нибудь)
Теперь попробуйте сам пылесос отверткой-неоновым индикатором, или мультиметром от него к батарее, в обеих положениях вилки в розетке. (кстати, может быть небольшая утечка и в исправном приборе, которой достаточно что бы зажечь неонку или показать что нибудь на мультиметре, но по крайней мере это даст направление поиска)
И - удар током чувствовался именно как переменный ток, или кратковременные одинокие импульсы ? В 2м случае, это могла быть даже статика, которая повторно заряжается до определенного напряжения и тогда пробивает
26.05.2018 в 08:49:33
Anuto4kin, Заявку на премию Дарвина подали? Отнести пылесос в сервис, с жалобой "бьётся током", способностей не хватает? :a
26.05.2018 в 11:16:49
Пол намочу проверю вечером. Нет возможности сейчас. Прошу строго не судить, я в электрике полный ноль. :o Если забыть про пылесос на совсем, черт с ним, не исправен ,так не исправен; если исправен, то тоже хорошо, тк в других местах статикой он не бьется даже по чисто шерстянному ковру старинному. Все забудем про него. Проводка в доме у всех естественно зашита в каналах перекрытий это если исходная или проштроблена в стенах, залита в полах после ремонта. Отключаем с мужем все автоматы в квартире свои. Меряем показания мулитиметра по батарейке пальчиковой = 01,6. Наверно исправен мультиметр. Дальше меряем все подозрительные места в комнате по полу, при этом все обесточено. Меня не волнует пылесос, повторюсь еще раз. Меня интересует всего один вопрос: показания мультиметра от 00.3 до 00.8 это нормально по крюкам торчащим из перекрытия и по цементной уже сухой заливке (там похоронена обесточенная старая проводка)? Или это где то уткчка у соседей или черт это знает что?
26.05.2018 в 12:18:15
Менее 1 В можно и в воздухе намерять
Старая проводка - своя или соседей снизу ?
26.05.2018 в 13:37:56
линк, спасибо Вам за ответы. старая проводка своя, были настенные розетки, их демонтиррвали, проводка уходила глубоко в пол, заизолировали и залили цементом. Конечно в плите перекрытия есть и проводка света соседей, но ее не встечали) Мультиметром измеряли и при включенной старой и новой проводках, и при выключенных обеих. Всегда одинаковый результат. Цемент-батарея 00,3. Крюк- батарея 00,7 или 00,8 П.с. старую окончательно не отклбчили от щитка тк новоя проводка не закончена ( ремонт по частям)
26.05.2018 в 14:36:20
Наверно проводка все таки нипричем. Проверьте напряжение между пылесосом и батареей в 2х положениях вилки (и не касайтесь пылесоса сами при этом)
26.05.2018 в 17:11:16
Anuto4kin, оставьте в покое мультиметр, он совершенно бесполезен, вы не умеете им пользоваться и не понимаете что он показывает...
26.05.2018 в 18:08:53
Anuto4kin написал: пылесос зверски бьется током при косании рукой за металлические части пылесоса, бьется каждые 10 секунд
Вероятнее всего вас бьёт статикой. Сам столкнулся с подобным при нарезке штроб в стенах из газоблока и пгп болгракой с самодельным кожухом, к которому можно подключить пылесос. В моём случае било от самого шланга тоже с определённым периодом.
Линк правильно вам указывает на это.
линк написал: В 2м случае, это могла быть даже статика, которая повторно заряжается до определенного напряжения и тогда пробивает
26.05.2018 в 19:24:05
Пересвет, да меня не пылесос мучает а то, что мультиметр показывает по полу 00,8 =) это кажется странным ) всёравно спасибо за совет)
27.05.2018 в 00:44:42
Anuto4kin написал: Подскажите, что это может быть?
Электростатика.
НУЖНО, как минимум, металлический корпус пылесоса через резистор 1 МОм подключить к защитному проводнику электропитания пылесоса.
Если у пылесоса 2-х проводная вилка то НУЖНО, как минимум, сделать на подобие антистатика как у автомобилей, хвостик из токопроводящей резины касающийся дороги.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.05.2018 в 09:43:39
Anuto4kin написал: пылесос зверски бьется током при косании рукой за металлические части пылесоса, бьется каждые 10 секунд
Статика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу