MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

20.06.2018 в 23:41:38

serg1982-11 написал: а в чем отличие между такими наименованиями:

ВВГнг(А)-LS 3x2,5(ож)-0,66
ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок-0,66 ТУ 16.К121-018-2011

?

serg1982-11, Да по большому счёту - ни в чём. Производитель?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

21.06.2018 в 00:00:45

http://www.energokab.ru

вот что у них в наличии http://www.energokab.ru/sprav/energokabel_produkciya_v_buhtah.html оттуда взял список

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 00:09:08

MaSeVi написал: serg1982-11, Да по большому счёту - ни в чём.

Ну как же ни в чем.. Например, у третьего кабеля жилы будут скорее всего белая / коричневая / черная для подключения трехфазной нагрузки треугольником.

Следует брать вторую позицию (однопроволочный круглый с синей и желто-зеленой жилой).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

21.06.2018 в 00:13:42

Alexey_Spb, спасибо. а просто ВВГнг(А)-LS 3x2,5(ож)-0,66 что значит?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 02:05:32

serg1982-11, ож = ок

Цвета не обязательно с синим и зеленым..

Вот полезная инфа, сможете разобраться сами: http://gksmek.ru/markirovka-kabelya

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

24.06.2018 в 15:12:27

купил в итоге

3x2.5

3x1.5

и вот что ответили на заводе:

ВВГнг(А)-LS 3x2,5(ож)-0,66 - данная позиция по ГОСТ 16442-80 для стран СНГ

ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 данная позиция по ГОСТ 31996-2012- действующего на территории РФ

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5655

24.06.2018 в 18:19:35

serg1982-11, при измерении диаметра провода штангелем с погрешностью 0,1мм точность получится плюс-минус трамвайная остановка. Не заморачивайтесь, нормальный кабель, только, как уже говорил, жестковат.

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

20.10.2020 в 23:37:08

serg1982-11 написал: купил в итоге

3x2.5

3x1.5

и вот что ответили на заводе:

ВВГнг(А)-LS 3x2,5(ож)-0,66 - данная позиция по ГОСТ 16442-80 для стран СНГ

ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 данная позиция по ГОСТ 31996-2012- действующего на территории РФ

serg1982-11, А в какую стоимость они у них. Что-то на сайте кроме расчета ничего не указано.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу