Сломал всю голову по поводу подключения и правильно ли я делаю разводку? Заказал кухню в новостройке, установщики сказали перенести розетки. Кабель уже заложен, доплинию не пустить, сечение не поменять.
Что имеем: щиток - отдельная линия с автоматом 25А на розетку для плиты - провод 3х4мм, проверил штангенциркулем и расчетом сечения. Нужно подключить варочную панель с двумя конфорками (мощность 3000Вт) и обычной евровилкой, и духовой шкаф мощностью 2700-2900Вт (способ подключения пока неизвестен, вилка или просто кабель под клемник). Кухня угловая, варочная и духовой шкаф разнесены по разным стенам, т.е. нужны две розетки.
Что сделал: купил кабель ВВГнг-LS 3x4 ГОСТ, снял родную розетку для плиты, на ее место вмонтировал в стену распаячную коробку и методом опрессовки гильзами ГМЛ из одной линии сделал две, место соединения закрыл клеевой термоусадкой.
Вопрос: выдержит ли автомат 25А мощность 6кВт при таком способе соединения и сечении кабеля, нужно ли ставить на один из приборов автомат на 16A? Или нужно было панель или духовку кинуть на линию обычных бытовых розеток? Но там кабель не гост, намерил сечение всего 1.8мм. Эти розетки тоже раздвоил, но мощная техника там не планируется, чайник да мультиварка может быть.
Нужно в подходящем месте разместить бокс с парой автоматов на 16А. До него от вашей распайки кинуть 3х4, от каждого автомата - ВВГ 3х2.5 до соответствующих розеток (варка, духовка).
Ser_L написал:
снял родную розетку для плиты, на ее место вмонтировал в стену распаячную коробку и методом опрессовки гильзами ГМЛ из одной линии сделал две, место соединения закрыл клеевой термоусадкой.
Всё правильно сделали, судя по фото - отлично.
Ser_L написал:
выдержит ли автомат 25А мощность 6кВт при таком способе соединения и сечении кабеля
Да.
Ser_L написал:
нужно ли ставить на один из приборов автомат на 16A?
Radio, почему не нужно? Не совсем еще разобрался в вопросе. Если не ставить автоматы, то получится что техника, стоящая раздельно, будет защищаться автоматом на 25А. А идет она с обычными вилками, рассчитанными на ток 16А. Если в варочной или в шкафу что-то коротнет, автомат не выключится, так?
Может неправильно поняли друг друга. Я одну линии кабеля 3х4 раздвоил на две линии 3х4, провод просто подвел к местам установки розеток. Что теперь делать дальше? Подключаю 3х4 к обычным розеткам или возле каждого прибора ставлю пластиковый бокс со встроенной розеткой и автоматом на 16А? Вот такой http://www.electro-master.ru/imageModul/shop/product_1507_origin.jpg
Ser_L написал:
Если в варочной или в шкафу что-то коротнет, автомат не выключится, так?
Почему не выключится? :cool:
Ser_L написал:
Я одну линии кабеля 3х4 раздвоил на две линии 3х4, провод просто подвел к местам установки розеток. Что теперь делать дальше? Подключаю 3х4 к обычным розеткам или возле каждого прибора ставлю пластиковый бокс со встроенной розеткой и автоматом на 16А? Вот такой
Естественно подключаете к обычным розеткам, зачем вам бокс?
Ser_L, бокс - это как бы совсем лишнее. Поставьте просто две наружные розетки на этот кабель. Проследите за тем, чтобы после установки кухни к розеткам был лёгкий доступ не только для втыкания вилки, но и для обслуживания самих розеток. Часто об этом забывают.
Четверка в клеммы SE Unica лезет более-менее нормально, сам лично провел эксперимент. Но вот каково будет монтировать розетку в подрозетник и укладывать там эту четверку - вопрос.