Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2007 в 00:28:05

Всем привет! Собрались сносить перегородку! но там на перегородке находится одна розетка и выключатель двойной! причём ввод этой проводки идёт с потолка! т.е. метров в двух от стены... подскажите как быть? штробить потолок потом заделывать? откусывать около потолка, замуровывать и от щитка вести новую проводку?

что делать? вопрос срочный!

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

19.02.2007 в 00:42:41

2gfyz Может, можно по каналу перетянуть, если повезет..
Хи-хикс.. Но можно смонтировать на потолке выключатели со шнурком.. а розетку включать через удлинитель..

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

19.02.2007 в 09:53:42

2 gfyz

откусывать около потолка, замуровывать и от щитка вести новую проводку?

Просто откусывать нельзя. Надо тщательно заизолировать концы и, правильнее всего, поставить коробку, а уже тогда заделать. Иначе при протечке у Ваших верхних соседей их поубивает током.

Либо, если точно знать, какой именно это провод и отсоединить его на щитке, то дальше можно заделывать как угодно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2007 в 12:53:11

Спасибо понял! самое правильное это найти где в щитке отключается! и отключить от греха по дальше! вернее даже не отключить а заменить провода на другие которые будут идти к розетке с выключателем!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2007 в 09:40:37

в общем снесли перегородку, и оказалось что там провода лежат в паласмассовых трубах, и вывод совсем не далеко от другой перегородки, примерно 40 см, и длинны как раз хватает чтоб ни чего не переделывть (в плане электрики). теперь дилема, штробить потолок можно? (дом кирпично монолитный!) или есить др. способы прокладывания по потолку! :)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

26.02.2007 в 10:25:09

2gfyz Вообще-то, вы ОБЯЗАНЫ были сделать проект и согласовать вашу перепланировку, в том числе и перенос проводки. Не знаю как у вас в Питере (и у нас в Томске :)), но в Москве:

  1. В жилых домах типовых серий не допускается:

4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

4.2. Устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.

Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года N 73-ПП

Вы потолок проштробите, сосед сверху себе бассейн соорудит...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2007 в 10:55:26

блин, ладно, а можно какой нибудь кабель канальчик придумать? самый тоненький а потом его в шутукатруку замуровать!?

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2738

26.02.2007 в 12:18:11

gfyz написал : штробить потолок можно?

возьмите провод в одиночной изоляции , приклейте к потолку, а потом замажьте штукатуркой., бугорок высотой 5 мм и не видно будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2007 в 17:12:11

Непойдёт,
там 3 провода на выключатель, и 3 на розеку :)))

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

27.02.2007 в 11:18:10

Викторыч написал : [

  1. В жилых домах типовых серий не допускается:

если бы богатые (или влиятельные) придурки еще бы и не делали. У нас в кирпичном 8-этажном доме часть капитальной стены снесли и колонны поставили на 7 этаже при объединении 2 квартир. Уверен, что разрешение было получено :D Они, если захотят разрешение и на бассейн и на камин получат - а потом рядом из-за этих ублюдков трупы бывают. :(

Поэтому разрешение - индульгенция для богатых, но не панацея. Старайтесь делать по нормам.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

27.02.2007 в 20:38:14

=vadim= написал : возьмите провод в одиночной изоляции , ... а потом замажьте штукатуркой...

Вот так делать точно нельзя...

ПУЭ-7 п.7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Лучше проследить, куда идет пластиковая труба (как правило, она несильно отклоняется от прямой линии), и долбать потолок рядом со стеной, чтобы открыть кабельный канал. Далее передернуть провода, и штробить уже стену...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу