Аватар пользователя
Борт 042

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Москва

Сообщений: 72

12.07.2018 в 13:57:53

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, поделитесь опытом и знаниями, как можно официально разрешить следующую проблему: при сливе воды с верхних этажей, захлестывает и подтекает место соединения гофры унитаза и тройника канализационного стояка у меня. Год назад, летом 2017 года, по капитальному ремонту 9-эт панельного жилого дома была произведена замена канализационного пластикового стояка 100 мм, на пластиковый 110 мм. Было сделано переподключение мойки, «мойдодыра», ванны и унитаза. При этом унитаз ремонтники подключили гофрой с уплотнительной манжетой прямо в тройник на стояке, обильно смазав силиконовым герметиком. После монтажа течей не замечено не было. Сейчас, почти через год без малого (две недели, как заметили), при стоке воды с верхних этажей, вода начинает капать-сочиться снизу этого соединения, из-под отслаивающегося силикона. Чья это зона ответственности? Какой гарантийный срок на кап.ремонт? Что можно сделать, чтобы управляющая компания устранила эту недоработку?

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

12.07.2018 в 22:33:33

Капает из стыка гофры и тройника?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

13.07.2018 в 06:10:41

Программист, При этом унитаз ремонтники подключили гофрой с уплотнительной манжетой прямо в тройник на стояке, обильно смазав силиконовым герметиком. Ну,да. Снять гофру, поменять на нормальную McAlpine. Скорее всего поставили дешовую за 100 рублей, пересохла, задубела. Фото бы ещё старой гофры с подключением, а то может поставили наперекосяк и тюбик силикона туда.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

13.07.2018 в 06:49:06

Борт 042 написал: Чья это зона ответственности?

Ваша.

Борт 042 написал: Какой гарантийный срок на кап.ремонт?

Никакого. По документам возможно, но в реальности перспектив никаких.

Борт 042 написал: Что можно сделать, чтобы управляющая компания устранила эту недоработку?

Заплатить им деньги.

0
Аватар пользователя
Борт 042

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Москва

Сообщений: 72

13.07.2018 в 10:05:18

Спасибо всем откликнувшимся! Программист, да капало из стыка гофры и тройника. Раструб тройника горизонтальный, а гофра не идеально плотно в нем сидела. Hitgher, гофра была подороже, за 200р.:a strider1978, :applause: слово в слово, как меня сантехник разводил! Сейчас вставлен уголок 110мм/30град. Гофра прежняя. За счет угла, вроде захлестывать перестало. Будем посмотреть.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

13.07.2018 в 19:19:47

Чего там смотреть, угол поймать, гофру убрать, при необходимости манжету поставить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу