Evgeniy7
Evgeniy7
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.08.2018 в 00:20:12

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ситуация такая: Имеется светодиодная лента 12 Вольт 5050 мощностью 14,4 Ватт/м. Предварительно прикинул, что на 5 метров ленты нужно взять 70 или 100 ваттный источник питания (с запасом). 70 не было, взял 100. . Пока ехал домой, задумался о силе тока на выходе ИП , прикинул - 8,33А. Проверил на ИП - 8,3А - Логично. Еще приобрел коннекторы для подключения ленты. На коннекторах и самой ленте припаяны провода сечением от силы 0,5мм. Думаю, что этого мало.

Вопросы: 1) ток на выходе ИП 8,3А - максимально возможный при полной нагрузке в 100 Ватт и такая величина будет на выходных контактах? Или величина тока будет зависеть от суммарной мощности потребителей? 2) вытекающий из 1 - какое сечение провода подобрать на подключение четырех отрезков ленты общей длиной 3,5 м. 3) коннекторы не использовать и все паять?

Прошу разъязнить и направить на путь истинный :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

04.08.2018 в 00:28:01

Evgeniy7 написал: провода сечением от силы 0,5мм.

Как проверили?

Evgeniy7 написал: Или величина тока будет зависеть от суммарной мощности потребителей?

Какой суммарной, если потребитель один и длиной 5 метров?

Evgeniy7 написал: коннекторы не использовать

Что за коннекторы? Если специализированные для ленты или те же ВАГО, то почему нет-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evgeniy7
Evgeniy7
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.08.2018 в 00:37:12

MaSeVi написал:

Evgeniy7 написал: провода сечением от силы 0,5мм.

Как проверили?

Evgeniy7 написал: Или величина тока будет зависеть от суммарной мощности потребителей?

Какой суммарной, если потребитель один и длиной 5 метров?

Evgeniy7 написал: коннекторы не использовать

Что за коннекторы? Если специализированные для ленты или те же ВАГО, то почему нет-то?

MaSeVi, 1) штангеном 2) я написал во втором вопросе о количестве отрезков и длине. 3) специальные коннкеторы для ленты.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

04.08.2018 в 00:52:49

Evgeniy7 написал: штангеном

Это диаметр или результат вычислений?

Evgeniy7 написал: я написал во втором вопросе о количестве отрезков и длине.

Пардон, не обратил внимание.

Evgeniy7 написал: специальные коннкеторы для ленты.

Ну раз специальные, то их используйте, что тут думать)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evgeniy7
Evgeniy7
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.08.2018 в 00:56:56

MaSeVi, это диаметр жилы.

Так что за значение 8,33А на ИП?

Я правильно предполагаю, что , грубо говоря, потребитель возьмет столько, сколько ему нужно? Или по всем линиям на выходе с ИП будет течь 8,33 Ампера??

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

04.08.2018 в 01:04:38

Evgeniy7 написал: Я правильно предполагаю, что , грубо говоря, потребитель возьмет столько, сколько ему нужно?

Да.

Evgeniy7 написал: Так что за значение 8,33А на ИП?

Номинал

Evgeniy7 написал: Или по всем линиям на выходе с ИП будет течь 8,33 Ампера??

Нет, каждая возьмёт, сколько ей нужно пропорционально длине...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evgeniy7
Evgeniy7
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.08.2018 в 01:13:51

MaSeVi, спасибо Вам большое. Буду двльше собирать :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

04.08.2018 в 01:19:13

Evgeniy7 написал: спасибо Вам большое.

Не за что, пока я Вам ничем не помог...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1923

04.08.2018 в 02:41:30

с 14 ватт даже хлорка греться не будет!))

0
Evgeniy7
Evgeniy7
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.08.2018 в 02:56:25

alex50 написал: с 14 ватт даже хлорка греться не будет!))

alex50, это конечно понятно, но ... Общая длина на 3,5 метра. 14,4*3,5=50,4 Ватт. 50,4/12 = 4,2 Ампера.

Отсюда и возникал вопрос о сечении провода от ИП к ленте.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

04.08.2018 в 16:16:30

Evgeniy7 написал: Отсюда и возникал вопрос о сечении провода от ИП к ленте.

Это больше зависит от длины проводов, т.е. от взаимного расположения ленты и источника питания. Желательно чтобы на самом проводе из-за тока потребления отрезка не падало слишком большое напряжение. Провод с большим сечением жестче, поэтому при пайке к ленте может будет отрывать ленту от алюминиевого профиля. В реальности заявленная мощность метра может быть значительно завышенной. Например для лент в Леруа Мерлен это скорее правило, чем исключение. В вашем случае скорее всего источника питания на 60 Вт будет достаточно. И проводов сечением 0,5-1,0 кв.мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу