Добрый вечер. Много тем насчет сборки электрощитка в квартиру и, как я понял, часто просят покритиковать схему. Если все же не принято заводить подобные темы - заранее прощу прощения.

2х комнатная квартира, панельный 12-этажный дом серии П-30. Нарисовал примерное видение разводки электрики по квартире. Покритикуйте пожалуйста.

Моменты, которые в первую очередь хотелось бы уточнить:

  • Сделал одно УЗО 30mA на все розеточные группы кроме санузла; не много ли к нему нагрузки? Стоит ли все же раскинуть на два УЗО
  • Имеет ли смысл вести посудомойку на более чуствительное УЗО? И вообще, нужно ли ее на отдельную линию?
  • Может кондиционеры под один автомат завести?

Заранее благодарю за советы и критику.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 19:54:08

Ну вот, который раз на одни и те-же грабли. Заведите все линии освещения под УЗО. УЗО 300мА на розетки это нонсенс, заменить в обязательном порядке на 30мА !! И хорошо бы добавить еще одно УЗО 63А 30мА.

varzeg написал: Имеет ли смысл вести посудомойку на более чуствительное УЗО?

30 мА более чем достаточно.

varzeg написал: Может кондиционеры под один автомат завести?

Если они будут подключаться через розетки, то можно.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.08.2018 в 19:58:17

varzeg написал: Стоит ли все же раскинуть на два УЗО

Именно так и надо поступить: все аккуратно под два УЗО по принципу "свет-розетки-техника"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

varzeg
varzeg
Новичок

Регистрация: 09.08.2018

Москва

Сообщений: 15

09.08.2018 в 19:58:42

Большое спасибо за ответ. 300mA - опечатка :) Конечно 30.

По поводу освещения на УЗО - думал тоже, почему бы и нет. Но очень много где написано, что не нужно и в типовых схемах так же не ведут.

0
varzeg
varzeg
Новичок

Регистрация: 09.08.2018

Москва

Сообщений: 15

09.08.2018 в 20:00:55

MaSeVi написал:

varzeg написал: Стоит ли все же раскинуть на два УЗО

Именно так и надо поступить: все аккуратно под два УЗО по принципу "свет-розетки-техника"

MaSeVi, не могли бы вы пояснить касательно данного принципа?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.08.2018 в 20:05:08

varzeg, Часть света, розеточных групп, и часть техники (конд., машинки и т.д.) под УЗО, то же самое сделать под другое УЗО. И хол-к, ПММ и духовой шкаф - под отдельные автоматы: хол-к 10А, всё остальное - 16А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 20:08:16

varzeg написал: Но очень много где написано, что не нужно и в типовых схемах так же не ведут

На заборе тоже написано. Что-это за такие "кривые" типовые схемы ? Посмотрите, в этом разделе очень много подобных тем, со схемами щитов. Например: ссылка 1 ссылка 2

0

Грубый, но справедливый

varzeg
varzeg
Новичок

Регистрация: 09.08.2018

Москва

Сообщений: 15

09.08.2018 в 20:10:31

Спасибо. Холодильник я так понимаю под отдельный автомат по причине удобства. Уехал, все выключил кроме холодильника. А ПММ и Духовой шкаф под отдельные автоматы по какой причине? По мощности предполагается: ПММ около ~1кВт, дух шкаф ~1.5кВт. Одной линии и автомата на 16А им не хватит? Либо нюансы не в потреблении в данном случае а в чем-то еще?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.08.2018 в 20:16:06

varzeg написал: Уехал, все выключил кроме холодильника.

Да необязательно. Просто каждой технике, такой, как варочная, ДШ, СМ, ПММ, хол-к, конд-ры etc, свой кабель и свой автомат...

varzeg написал: ПММ около ~1кВт, дух шкаф ~1.5кВт.

Что это за такая "дохлая" техника, умножайте в 2 раза по мощности)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 20:18:12

varzeg написал: Одной линии и автомата на 16А им не хватит? Либо нюансы не в потреблении в данном случае а в чем-то еще?

Конечно хватит. Отдельные линии тянут в основном только из-за удобства.

MaSeVi написал: ДШ, СМ, ПММ, хол-к, конд-ры etc, свой кабель и свой автомат...

Особенно холодильнику :D

0

Грубый, но справедливый

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.08.2018 в 20:22:44

varzeg написал: А ПММ и Духовой шкаф под отдельные автоматы по какой причине? По мощности предполагается: ПММ около ~1кВт, дух шкаф ~1.5кВт. Одной линии и автомата на 16А им не хватит?

Не хватит, потому что нет с таким низким потреблением ни ПММ, ни ДШ. Или почти нет.