elalex написал:
Если вводной D63, а групповой В13, на линии КЗ, есть вероятность, что отключится только групповой?
Не знаю, т.к. D не применяю, ибо нельзя. Но сомневаюсь, что поможет.
elalex написал:
в холодильнике кашу из продуктов, потому что ночью было 260В.
Было и за 270, все всё пережили. Не выдумывайте...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
a0b0c0 написал:
Прошу Вас прокоментировать схему разводки питания квартиры.
НЕДОСТАТОЧНО сечение ввода!
ПУЭ-7 Россия
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 -
1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
.
НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим АВ!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
.
ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Из-за чего будет плохая бесперебойность электроснабжения и в классическом исполнении, как у Вас на схеме, ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из схемы дифзащиты, например как на аналогичном форуме в теме !
.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты на освещение!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
.
Перебор с количеством групп!
.
a0b0c0 написал:
Также интересует качество Декрафта, Стоит ли брать?
Если ЭКОНОМИТЕ на электро/пожаро безопасности то НЕ логично ВЫКИДЫВАТЬ деньги на переплату за бренд, так как брендовость почти не влияет на повышение электро/пожаро безопасности!
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель, я правильно понял, что надо узо ставить на номинал выше ? А если поставлю вместо Узо диф.автоматы на 40А.
По поводу АВ брать на номинал ниже?
Если перебор с группами, то какие нужно убрать, объединить?
a0b0c0, узо надо ставить не менее (или равным) номиналу вводного ав..
Есть ряд случаев когда можно и меньше (например, когда сумма нижестоящих ав меньше или равна номиналу узо), но считаю это не очень хорошей практикой. Вы лишаете себя гибкости конфигурации линий по узо и резерва.
elalex написал:
1.С защитными характеристиками автоматов знакомы? Какие у Вас?
Вводной автомат перед счетчиком я рекомендую исключительно D.
2.С системами заземления знакомы? Я рекомендую исключительно ТТ во всех случаях.
3.Что вводной кабель 6кв - это 8кВт, это знаете, вам хватит?
4.Различается качество УЗМ51 и цифровых дисплейных реле напряжения с защитой от внутренних КЗ и звуковой сигнализацией?
5.В 4 видах УЗО разбираетесь?
6.Что на 1-линейной схеме питания должны быть мощности потребителей, марки и сечения кабелей - знаете?
7.Есть ещё сотня тонкостей электрики квартиры, можем продолжить.
elalex,
Пожалуйста, перестаньте давать вредные советы.
У автора нормальная схема за исключением заниженного номинала двух узо.