Karomag
Karomag
Новичок

Регистрация: 14.03.2016

Воронеж

Сообщений: 24

23.08.2018 в 19:10:48

Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.

Mazayac, и тут засад...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121890

23.08.2018 в 19:16:44

Karomag написал: Останавлюсь на ручных регуляторах)

Только найдите с Kv подходящим для однотрубки.... Не проще ли поставить термоклапан и регулировать колпачком? ;)

0
Karomag
Karomag
Новичок

Регистрация: 14.03.2016

Воронеж

Сообщений: 24

23.08.2018 в 21:01:22

BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта. Kv - чем больше, тем лучше?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121890

23.08.2018 в 21:07:00

Karomag написал: BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта. Kv - чем больше, тем лучше?

Karomag, Так вам один хрен - что регулировочный вставлять, что клапан. А по размерам они не сильно отличаются. Впрочем делайте как хотите свой личный колхоз...

0
Karomag
Karomag
Новичок

Регистрация: 14.03.2016

Воронеж

Сообщений: 24

23.08.2018 в 21:13:38

BV, вентили можно поставить два. У некоторых нет направленности.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.08.2018 в 21:24:44

Karomag, ага, и получить в два раза большее гидравлическое сопротивление.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121890

23.08.2018 в 21:33:11

Karomag, Мне уж надоело мусолить эту тему.... Не надоело иметь себе и другим мозг?

0
Denisn27
Denisn27
Новичок

Регистрация: 06.02.2016

Москва

Сообщений: 61

08.04.2020 в 21:09:18

Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили для однотрубной системы вентиль oventrop AV9, 3/4 DU 20 (арт 1183806). И к нему термоголовку тоже oventrop. Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной??? Батареи рифар базе 500, горячая вода подача сверзу. В квартире очень жарко, невозможно...

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10637

08.04.2020 в 23:58:41

Denisn27 написал: Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной?

Имеет полное право не работать, а там как повезёт.

Серии „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“ Модель с преднастройкой; для двух трубных систем отопления с нормальным температурным перепадом. Вентили серий „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“ имеют преднастраиваемую вентильную вставку, за счет чего можно настроить необходимый расход.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

09.04.2020 в 04:49:34

Осталось только найти исполнителей из предместий Бухары и слепить все это из полипропилена. Тогда будет полный набор действий через одно место.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.04.2020 в 07:43:50

Denisn27 написал: Подскажите пожалуйста, купили для однотрубной системы вентиль oventrop AV9, 3/4 DU 20 (арт 1183806).

У этого вентиля предварительно настраиваемая пропускная способность Kv=0,05-0,67. А для однотрубной системы этого может быть недостаточно.

Работать-то в принципе будет, но расхода теплоносителя через радиатор может быть недостаточно.

Поэтому рекомендую поменять на вентиль для однотрубных систем с Kv от 2,0. Например, Джакомини 3/4 кат.номер R402HX004 с Kvmax=3,52