Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.
Mazayac, и тут засад...
23.08.2018 в 19:10:48
Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.
Mazayac, и тут засад...
23.08.2018 в 19:16:44
Karomag написал: Останавлюсь на ручных регуляторах)
Только найдите с Kv подходящим для однотрубки.... Не проще ли поставить термоклапан и регулировать колпачком? ;)
23.08.2018 в 21:01:22
BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта. Kv - чем больше, тем лучше?
23.08.2018 в 21:07:00
Karomag написал: BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта. Kv - чем больше, тем лучше?
Karomag, Так вам один хрен - что регулировочный вставлять, что клапан. А по размерам они не сильно отличаются. Впрочем делайте как хотите свой личный колхоз...
23.08.2018 в 21:13:38
BV, вентили можно поставить два. У некоторых нет направленности.
23.08.2018 в 21:24:44
Karomag, ага, и получить в два раза большее гидравлическое сопротивление.
23.08.2018 в 21:33:11
Karomag, Мне уж надоело мусолить эту тему.... Не надоело иметь себе и другим мозг?
08.04.2020 в 21:09:18
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили для однотрубной системы вентиль oventrop AV9, 3/4 DU 20 (арт 1183806). И к нему термоголовку тоже oventrop. Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной??? Батареи рифар базе 500, горячая вода подача сверзу. В квартире очень жарко, невозможно...
08.04.2020 в 23:58:41
Denisn27 написал: Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной?
Имеет полное право не работать, а там как повезёт.
Серии „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“ Модель с преднастройкой; для двух трубных систем отопления с нормальным температурным перепадом. Вентили серий „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“ имеют преднастраиваемую вентильную вставку, за счет чего можно настроить необходимый расход.
09.04.2020 в 04:49:34
Осталось только найти исполнителей из предместий Бухары и слепить все это из полипропилена. Тогда будет полный набор действий через одно место.
09.04.2020 в 07:43:50
Denisn27 написал: Подскажите пожалуйста, купили для однотрубной системы вентиль oventrop AV9, 3/4 DU 20 (арт 1183806).
У этого вентиля предварительно настраиваемая пропускная способность Kv=0,05-0,67. А для однотрубной системы этого может быть недостаточно.
Работать-то в принципе будет, но расхода теплоносителя через радиатор может быть недостаточно.
Поэтому рекомендую поменять на вентиль для однотрубных систем с Kv от 2,0. Например, Джакомини 3/4 кат.номер R402HX004 с Kvmax=3,52
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу