soulg24 написал: Да, реле на задержку включения холод.
У вас в УЗМ уже есть таймер для этого. И холодильник кстати неплохо тоже под УЗО или дифф (что лучше).
21.08.2018 в 15:34:53
soulg24 написал: Да, реле на задержку включения холод.
У вас в УЗМ уже есть таймер для этого. И холодильник кстати неплохо тоже под УЗО или дифф (что лучше).
21.08.2018 в 15:42:24
MaSeVi,
Да, упустил ещё 3х4.
Автоматы ABB B16, С16, С20 есть в наличии.
Они уже как года 1.5 лежат, ждут своего часа.
21.08.2018 в 15:46:47
TAB, Спасибо. Может его временно включить в кух. группу, позже до куплю узо для холод+кондиционер.
21.08.2018 в 15:47:16
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 16:33:19
MaSeVi написал: Да и вообще - зачем приобретать оборудование, если покамест нет и концепта?
Концепт- дать всем потребителям электричество, обезопасить кабель и пользователей. (простите если ошибся в терминологии, не являюсь специалистом в данной области) Перед приобретением нужно все продумать и учесть ту малую часть что есть в наличии (небольшая экономия).
MaSeVi написал: TAB написал: И холодильник кстати неплохо тоже под УЗО или дифф
Нужно поставить...
Достаточно будет узо которое выделено для кухни, если под него уберу холодильник ? или нужен узо другого номинала 50а на всю группу ?
21.08.2018 в 16:39:03

21.08.2018 в 16:40:10

21.08.2018 в 16:41:28

21.08.2018 в 16:43:45

21.08.2018 в 16:51:13
soulg24, Ставите 2 УЗО, под них всё распределяете. В с/у СМ и розетку на отдельные линии и автоматы. Все автоматы - С...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 16:58:58
MaSeVi, 2 узо по 40а верно я Вас понимаю ? от 16а узо для мокрой зоны можно отказаться ?