BV написал:
Hover написал:
Недавно столкнулись с таким вопросом: на одном коммерческом объекте (парикмахерская) владелец-знакомый попросил проверить качество исполнения электромонтажных работ.
Есть опыт работы тех директором в сети парикмахерских 22 точки - обслуживание и строительство новых - от проекта до открытия. Все, что касается инженерной части - вода, электро, вент, конд, видео и тд....
В том числе и проводил проверки существующих точек в полном обьеме.
Hover написал:
Не хочу вдаваться в подробности - заказчик сам "напортачил" своей скупостью (без проекта, на коленке, сам материал закупал ТУ и т.д.),
Очень знакомо :)
Hover написал:
Это на световых группах (около десятка лед-светильников под "армстронг"
Большой пусковой ток (6-10квт)- обгорающие выключатели. Если приличная мощность - надежнее включать автоматом в щите, и не делать вообще выключатели. Например, отдельный ЩО делать.
Hover написал:
Так вот сам вопрос: а кто-нибудь сталкивался с проблемой в скрутке, выполненной качественно, но без должной "фиксации" на "бытовых сетях, скажем до 32А?
Есть дохрена опыта. На освещении и АЛ и медь скрутки работают десятилетиями. На распайке розеток одной комнаты - тоже долго. Но если же ток подбирается к 16 А и более, и нагрузки ежедневные - начинают греться и выгорать, ну не все конечно ... но зачем играть в лотерею? Если скрутка на вводной распаячной коробке розеток в квартиру - много шансов, что начнет гореть.
Теперь конкретно по теме парикмахерской.
Фены у мастеров - 2 квт. На каждые 2 рабочих места ставим 16А. Режим получается - постоянный нагрев/охлаждение током до 20А. 16А АВ не срабатывает - тут все ОК (больше не надо, так как перетертые шнуры у китайских фенов, и особенно машинок будут хорошо так гореть). Но скрутки сдохнут быстро.
Далее нюанс - в розетках будет полно волос. Горит это на УРА, и воняет хорошо :)
Поэтому розетки ставить выше, регулярно пылесосить и протягивать.
Шлейфование на розетках не желательно.
На рабочее место делать не менее 3х розеток - иначе мастера задолбают искрящими тройниками, куда будут втыкать зарядки для тел.
Скрутки? ...... ну год - два проработают, а дальше? - или пропаять, или одеть СИЗы.
Насчет старых электромонтажников - были и такие, только в моем случае они с пеной у рта доказывали, что полиэтиленовые клемники форэва - но их же через год не найдешь, и им же не обслуживать эту срань, правда? :)
BV, Спасибо за ответ! "Прогуглили" знакомых и матерых старых электриков (со стажем по 40-50 лет), в т.ч. кто уже на пенсии: проблем никогда именно в месте скрутки не возникало. Рассказали про "метод холодной сварки обычными пассатижами на конце скрутки" - тема известная, но тем не менее: хорошая скрутка без пайки, сварки и опрессовки, а также СИЗов и т.д. ни разу не дала "сбоя". Возможно, не было таких нагрузок на такие бесстыдные ТУшные кабели...